Salut Michel!
C'est une bonne question !!!!
Ca dépend de la marque et de l'année de fabrication de ta cellule !
Sur les cellules récentes, presque toutes les marques font installer d'usine , un système sécumotion (mono ou duo-control) et
parfois même avec un coupleur automatique ou manuel !
Donc dans ce cas, rien besoin d'autre ! Tu branches directement ta/tes lyres HP sur le coupleur .
S'il est automatique, à condition que tes deux bouteilles soient ouvertes, il fait le travail de bascule tout seul; s'il est manuel, c'est
toi qui doit gérer !
Sur les cellules plus anciennes et ca dépend encore des marques, il n'y a pas de système "sécumachin" (mono ou duo-control) !
Il y a seulement un simple détendeur propane lambda ( comme sur mon CC pourtant de 2014 ! )
Dans ce cas, même si c'est pas trop réglo; tu peux faire toi-même le montage-couplage si tu es "un peu" bricoleur, de façon que la lyre qui arrive au détendeur soit une lyre HP ( bouton vert )! Si rupture de la lyre, le gaz est coupé !
En outre, il est préconisé d'insérer un filtre à gaz sur ton circuit ! C'est pas obligatoire, seulement conseillé !
PS :Si tu ne te sens pas de faire le montage toi-même, fait le faire par un pro !
Le montage doit être fait très sérieusement pour des raisons évidentes .... de santé , des tiens et des voisins !!!!!
Je te conseille de bien relire tout ce topic entièrement ! Il doit y avoir des photos de montage et plein d'explications !
En cas de doute, on est là ! Bye ! jmax