Configuration controleur BMV 700 Victron

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

Répondre
Peve
Locataire
Locataire
Messages : 16
Enregistré le : dim. 12 août 2018 11:23
Région d'habitat : 40 - Landes
Genre :
Zodiaque :
France

Configuration controleur BMV 700 Victron

Message par Peve »

Bonjour à tous,

Je suis en train de poser mon contrôleur de charge reçu hier.
Pouvez-vous me confirmer les 4 réglages de base demandés par l'appareil lors de la mise en service ? :roll:
Sachant que ma batterie à les caractéristiques suivantes:
- AGM Gel _ 12V
- C20/20 heures = 102Ah
- Max charge = 25,5 A
- Max tension discharge = 10,6 V
- Absorption = 14,4 à 14,7 V
- Floating = 13,2 à 13,6 V

J'envisage les réglages suivant:
Setup 1 = 100 Ah
Setup 2 = 13,2 V
Setup 3 = 3%
Setup 4 = 2mn
IMG_20221119_111238.jpg
IMG_20221119_111219.jpg
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils, car les différentes vidéos ou post que j'ai consultés sont parfois très différents
(mais il est vrai que chaque installation est différente).
Bonne route à tous
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.



Avatar du membre
Jumper
Acheteur
Acheteur
Messages : 63
Enregistré le : mar. 24 déc. 2019 10:48
Région d'habitat : Franche Comté
Genre :
Contact :
France

Configuration controleur BMV 700 Victron

Message par Jumper »

Bonjour,

voici les réglages préconisé par mon copain électronicien et installateur d'appareils Victron :

Tension chargée 13,2V
Seuil de décharge 50%
Courant de queue 1,00%
Temps de détection 2min
Indice Peukert 1,16
Facteur d'efficacité de charge 90%
Seuil de courant 0,10A
Intervalle de moyennage 3min

Si ça peut vous aider


https://posslwin.letabatha.net

2019 : Pössl Win 2 Plus - Citroën Jumper (L3H2)
2014 - 2019 : VW T4 2.4 California (1992)
2001 - 2014 : Citroën Berlingo

Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • Victron 75/15
    par lesieur » » dans L'électricité à bord
    20 Réponses
    1577 Vues
    Dernier message par LORI35
  • Charge avec PS et Victron 75/15
    par LORI35 » » dans L'électricité à bord
    4 Réponses
    454 Vues
    Dernier message par claudecpx
  • Aplication Victron connect
    par compact sp » » dans L'électricité à bord
    8 Réponses
    1796 Vues
    Dernier message par pit38f
  • Raccorder 2 MPPT Victron en // sur CBE DS300 KN ?
    par clavier » » dans L'électricité à bord
    4 Réponses
    1174 Vues
    Dernier message par clavier
  • Commande au volant Ford Transit 2011 branchement et configuration
    par Miiitch » » dans Vos trucs & astuces en bricolage
    4 Réponses
    612 Vues
    Dernier message par Miiitch