Répartiteur de charge et panneau solaire
Bonjour
Les travaux fait par Jean Luc m'ont donné envie de réaménager le Laïka avec lequel nous étions parti en Amérique du sud en 2016.
https://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
Pour faire ce voyage nous avions apporté plusieurs modifications
https://www.charisma45.com/2014/08/laik ... tions.html
sur ce véhicule sans toucher à son aménagement. Nous avons commencé les travaux et finalement nous avons bien fait car nous avons découvert qu'une partie du plancher sous le WC et une partie de la cloison derrière le WC étaient pourries. La modification la plus important était dans le circuit électrique. Puisque nous avions rajouté une 3ème batterie cellule et un panneau solaire pour cette 3 ème batterie dédiée uniquement au réfrigérateur à compression.
Nous avons installé un répartiteur de charge sur lequel arrivait le 12V alternateur( fil noir de droite sur la photo) et le 12V venant du chargeur de batterie d'origine Laika (fil rouge de gauche sur la photo)
Avant de partir au Maroc
https://www.charisma45.com/2019/01/maro ... g-car.html
en 2019, j'ai supprimé l'alimentation par le 12 V venant du chargeur de batterie d'origine et j'ai installé dans la soute un chargeur 220V Victron qui gère les 3 batteries cellules. Le chargeur de batterie d'origine ne servant plus qu'à la recharge de la batterie porteur.
Chaque batterie est indépendante avec son panneau solaire.
- Panneau solaire 1 et régulateur 1 sur la batterie 1 : Réfrigérateur
- Panneau solaire 2 et régulateur 2 sur la batterie 2: chaudière Truma et télévision et prise 12V Ordinateur
- Panneau solaire et régulateur 3 20% sur batterie porteur et 80% sur la batterie 3: Circuit, 220V et éclairage, prise 12V (machine assistance respiratoire)
Tout fonctionne parfaitement comme cela mais Il est certain que les batteries 2 et 3 sont en pleine charge bien avant la batterie 1 compte tenu de la conso du réfrigérateur. Il y a donc de la perte de courant qui pourrait être utilisée pour la batterie 1. Voilà pourquoi je me demandais s'il ne serait pas possible de brancher le + de chaque régulateur sur l'arrivée prévue pour le +12V de gauche du répartiteur. Le répartiteur chargeant en priorité la batterie la moins pourvue, d'après ce que j'ai compris. Si c'est possible, faut-il brancher les - des régulateurs sur chaque batterie?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Charisma45
Les travaux fait par Jean Luc m'ont donné envie de réaménager le Laïka avec lequel nous étions parti en Amérique du sud en 2016.
https://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
Pour faire ce voyage nous avions apporté plusieurs modifications
https://www.charisma45.com/2014/08/laik ... tions.html
sur ce véhicule sans toucher à son aménagement. Nous avons commencé les travaux et finalement nous avons bien fait car nous avons découvert qu'une partie du plancher sous le WC et une partie de la cloison derrière le WC étaient pourries. La modification la plus important était dans le circuit électrique. Puisque nous avions rajouté une 3ème batterie cellule et un panneau solaire pour cette 3 ème batterie dédiée uniquement au réfrigérateur à compression.
Nous avons installé un répartiteur de charge sur lequel arrivait le 12V alternateur( fil noir de droite sur la photo) et le 12V venant du chargeur de batterie d'origine Laika (fil rouge de gauche sur la photo)
Avant de partir au Maroc
https://www.charisma45.com/2019/01/maro ... g-car.html
en 2019, j'ai supprimé l'alimentation par le 12 V venant du chargeur de batterie d'origine et j'ai installé dans la soute un chargeur 220V Victron qui gère les 3 batteries cellules. Le chargeur de batterie d'origine ne servant plus qu'à la recharge de la batterie porteur.
Chaque batterie est indépendante avec son panneau solaire.
- Panneau solaire 1 et régulateur 1 sur la batterie 1 : Réfrigérateur
- Panneau solaire 2 et régulateur 2 sur la batterie 2: chaudière Truma et télévision et prise 12V Ordinateur
- Panneau solaire et régulateur 3 20% sur batterie porteur et 80% sur la batterie 3: Circuit, 220V et éclairage, prise 12V (machine assistance respiratoire)
Tout fonctionne parfaitement comme cela mais Il est certain que les batteries 2 et 3 sont en pleine charge bien avant la batterie 1 compte tenu de la conso du réfrigérateur. Il y a donc de la perte de courant qui pourrait être utilisée pour la batterie 1. Voilà pourquoi je me demandais s'il ne serait pas possible de brancher le + de chaque régulateur sur l'arrivée prévue pour le +12V de gauche du répartiteur. Le répartiteur chargeant en priorité la batterie la moins pourvue, d'après ce que j'ai compris. Si c'est possible, faut-il brancher les - des régulateurs sur chaque batterie?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Charisma45
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours.
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
- jacques6121
- Acheteur
- Messages : 96
- Enregistré le : mer. 28 sept. 2022 21:04
- Région d'habitat : Dijon
- Genre :
- Zodiaque :
Répartiteur de charge et panneau solaire
Bonjour c'est pas moi qui va répondre à ta question, mais je suis impressionné par ton installation
Donc chaque batterie a son panneau solaire, et en moyenne tu les charges en combien de temps ?
Donc chaque batterie a son panneau solaire, et en moyenne tu les charges en combien de temps ?
- charisma45
- Vieux routier
- Messages : 601
- Enregistré le : jeu. 18 juin 2009 19:19
- Région d'habitat : Centre
- Localisation : Nibelle Loiret
- Genre :
- Zodiaque :
- Contact :
Répartiteur de charge et panneau solaire
Bonjour
Je ne me suis jamais amusé à regarder en combien de temps les batteries se rechargeaient.
Cordialement
Charisma45
Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours.
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
-
- Vieux routier
- Messages : 1781
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Répartiteur de charge et panneau solaire
Bonjour,
Et non ça ne peut pas fonctionner.
Le répartiteur de charge fonctionne avec des diodes ou des transistors Mos Fet,
Le principe est le même. Autoriser le sens du courant de l'entrée du répartiteur vers les sorties
(dans le sens passant des diodes)
Bloquer le courant des sorties entre elles, ainsi que des sorties vers l'entrée du répartiteur. (diodes bloquées)
Le régulateur solaire doit "voir" la tension de la batterie pour fonctionner.
Comme le répartiteur de charge bloque le courant de ses sorties vers son entrée,
le régulateur solaire branché en entrée du répartiteur n'aura pas de référence tension batterie et ne pourra donc pas fonctionner.
A+
Et non ça ne peut pas fonctionner.
Le répartiteur de charge fonctionne avec des diodes ou des transistors Mos Fet,
Le principe est le même. Autoriser le sens du courant de l'entrée du répartiteur vers les sorties
(dans le sens passant des diodes)
Bloquer le courant des sorties entre elles, ainsi que des sorties vers l'entrée du répartiteur. (diodes bloquées)
Le régulateur solaire doit "voir" la tension de la batterie pour fonctionner.
Comme le répartiteur de charge bloque le courant de ses sorties vers son entrée,
le régulateur solaire branché en entrée du répartiteur n'aura pas de référence tension batterie et ne pourra donc pas fonctionner.
A+
- charisma45
- Vieux routier
- Messages : 601
- Enregistré le : jeu. 18 juin 2009 19:19
- Région d'habitat : Centre
- Localisation : Nibelle Loiret
- Genre :
- Zodiaque :
- Contact :
Répartiteur de charge et panneau solaire
BonjourGEGE 51 a écrit : ↑mar. 8 nov. 2022 16:12Bonjour,
Et non ça ne peut pas fonctionner.
Le répartiteur de charge fonctionne avec des diodes ou des transistors Mos Fet,
Le principe est le même. Autoriser le sens du courant de l'entrée du répartiteur vers les sorties
(dans le sens passant des diodes)
Bloquer le courant des sorties entre elles, ainsi que des sorties vers l'entrée du répartiteur. (diodes bloquées)
Le régulateur solaire doit "voir" la tension de la batterie pour fonctionner.
Comme le répartiteur de charge bloque le courant de ses sorties vers son entrée,
le régulateur solaire branché en entrée du répartiteur n'aura pas de référence tension batterie et ne pourra donc pas fonctionner.
A+
Ok, je remonterai donc comme je l'avais fait la première fois.
Merci
Cordialement
Charisma45
Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours.
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
http://www.charisma45.com
http://tranquiloubilouauxameriques.over-blog.com/
- artifex
- Locataire
- Messages : 32
- Enregistré le : sam. 27 avr. 2019 11:16
- Région d'habitat : Compiègne
- Genre :
Répartiteur de charge et panneau solaire
Bonjour, je n'ai suivi l'histoire! Mais à voir et comprendre ce qui est dit, il me semblerait que de grande modification serait nécessaire pour optimisé tout cela. Passé par une installation 24 volt avec égaliseur batterie, des régulateurs mppt et un bon système de contrôle. Quand on est un gros consommateur il faut prévoir l'installation et aussi pensé à la sécurité, surtout pour votre cas.
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 1461 Vues
-
Dernier message par jurissacage
-
- 5 Réponses
- 1494 Vues
-
Dernier message par bernobby
-
- 8 Réponses
- 1529 Vues
-
Dernier message par claudecpx
-
- 27 Réponses
- 5259 Vues
-
Dernier message par LORI35