branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Modérateur : Mécaniciens
-
- Locataire
- Messages : 16
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 11:06
- Région d'habitat : Montbazin dans l'Hérault
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Bonjour à tous,
Encore une question d'un nul en électricité.
mes 2 questions concernent le branchement d'un soufflant de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car;
Beaucoup de personnes préconisent de le brancher sur une prise dédiée donc pas sur le circuit 220 v du CC pour éviter toute surchauffe;
J'ai donc installer une prise dans le cc (dédiée à mon soufflant) raccordée à un fil de 3 X 2.5mm2 que je fais resortir sous le cc avec une prise P17 .
1) EST IL CORRECT ? que j'alimente ce circuit en 220v en me repiquant sur le cable qui alimente mon cc en 220 v sur une borne d' aire ou camping
donc en créant un cable avec d' un côté 2 fiches P17 une pour l'alimentation du cc et l'autre alimentant la prise du chauffage et de l'autre côté la prise P17 qui se branche sur la borne.
2) Dois je mettre un fusible de 16 A 220v sur le circuit de chauffage.
Merci beaucoup à tous de votre réponse
A plus Pascal
Encore une question d'un nul en électricité.
mes 2 questions concernent le branchement d'un soufflant de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car;
Beaucoup de personnes préconisent de le brancher sur une prise dédiée donc pas sur le circuit 220 v du CC pour éviter toute surchauffe;
J'ai donc installer une prise dans le cc (dédiée à mon soufflant) raccordée à un fil de 3 X 2.5mm2 que je fais resortir sous le cc avec une prise P17 .
1) EST IL CORRECT ? que j'alimente ce circuit en 220v en me repiquant sur le cable qui alimente mon cc en 220 v sur une borne d' aire ou camping
donc en créant un cable avec d' un côté 2 fiches P17 une pour l'alimentation du cc et l'autre alimentant la prise du chauffage et de l'autre côté la prise P17 qui se branche sur la borne.
2) Dois je mettre un fusible de 16 A 220v sur le circuit de chauffage.
Merci beaucoup à tous de votre réponse
A plus Pascal
- le-lion-chauve
- Modérateur
- Messages : 15446
- Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
- Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
- Localisation : LOIRET ORLEANS
- Genre :
- Zodiaque :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Je vois que tu as un adriatik 650 , je pense dans les 6,50 m de long . Pourquoi mettre si puissant ??? un 1000 /1500 w me semble suffire largement , c'est ce je j'ai dans mon cc , mêmes dimension .
Je branche celui ci sur les prises du cc en direct . Conso , en simplifié , autour de 7 ampères ... Ca marche comme ça depuis 20 ans que je fais du cc sans soucis .
Une prise dédiée , des doublements de P 17 etc etc , tu risques plus d'ennuis que de bons résultats .
Jean
Je branche celui ci sur les prises du cc en direct . Conso , en simplifié , autour de 7 ampères ... Ca marche comme ça depuis 20 ans que je fais du cc sans soucis .
Une prise dédiée , des doublements de P 17 etc etc , tu risques plus d'ennuis que de bons résultats .
Jean
L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot
Gérard de Rohan Chabot
-
- Locataire
- Messages : 16
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 11:06
- Région d'habitat : Montbazin dans l'Hérault
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Ok merci pour les conseils mais est ce que mon montage est correct ?
-
- Vieux routier
- Messages : 1781
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Re,
Non, ce n'est pas correct, l'alimentation du radiateur doit etre prise après
le disjoncteur différentiel de protection situé dans le camping car.
A+
Non, ce n'est pas correct, l'alimentation du radiateur doit etre prise après
le disjoncteur différentiel de protection situé dans le camping car.
A+
-
- Locataire
- Messages : 16
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 11:06
- Région d'habitat : Montbazin dans l'Hérault
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Merci GEGE 51 mais désolé je ne comprends pas. Pourquoi je devrais me brancher après le disjoncteur differentiel situé dans le cc alors que j'ai créé une ligne complètement indépendante du circuit du CC sur laquelle j'ai mis un fusible de 16 A et qui est alimente en dehors du cc.
Modifié en dernier par Pascal34 le lun. 7 févr. 2022 18:24, modifié 1 fois.
-
- Vieux routier
- Messages : 1781
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Re,
La norme l'exige, protection des personnes contre les chocs électriques,
A+
La norme l'exige, protection des personnes contre les chocs électriques,
A+
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Bonjour,
Pascal, j'ai monté un radiateur supplémentaire dans mon c.car de 1500 w.
je ne voulais pas me brancher sur le circuit du c.car
j'ai fais une ligne dédiée et indépendante.
crée sur la carrosserie une seconde prise ( fléche),
mis un boitier avec fusible et différentiel.( très important le différentiel comme dis Gégé , cela protège l'individu ,ne passe pas à coté)
voici la photo si cela peut t'intéresser.
Pourquoi j'ai fait une ligne indépendante , parce que des fois j'emmène un groupe électrogène qui alimente mon radiateur et comme je ne fais confiance avec parcimonie à la sortie du courant de mon groupe , bien que pourtant en inverter et protection en sus de hausse de tension je ne veux pas griller le circuit du camping car.
Cordialement
Pascal, j'ai monté un radiateur supplémentaire dans mon c.car de 1500 w.
je ne voulais pas me brancher sur le circuit du c.car
j'ai fais une ligne dédiée et indépendante.
crée sur la carrosserie une seconde prise ( fléche),
mis un boitier avec fusible et différentiel.( très important le différentiel comme dis Gégé , cela protège l'individu ,ne passe pas à coté)
voici la photo si cela peut t'intéresser.
Pourquoi j'ai fait une ligne indépendante , parce que des fois j'emmène un groupe électrogène qui alimente mon radiateur et comme je ne fais confiance avec parcimonie à la sortie du courant de mon groupe , bien que pourtant en inverter et protection en sus de hausse de tension je ne veux pas griller le circuit du camping car.
Cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Locataire
- Messages : 16
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 11:06
- Région d'habitat : Montbazin dans l'Hérault
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Merci beaucoup de ton explication et photo J luc..
Je suis bricoleur mais l 'électricité c'est un peu ma bête noire.
Juste une dernière confirmation l'alimentation du circuit CC et du circuit dédié au chauffage se fait donc bien par un le seul cable qui se branche à la borne de l'aire ou ducamping.
et d'autre part quel type de disjoncteur diff. as tu mis ?
Merci Cordialement encore de ton intervention
Je suis bricoleur mais l 'électricité c'est un peu ma bête noire.
Juste une dernière confirmation l'alimentation du circuit CC et du circuit dédié au chauffage se fait donc bien par un le seul cable qui se branche à la borne de l'aire ou ducamping.
et d'autre part quel type de disjoncteur diff. as tu mis ?
Merci Cordialement encore de ton intervention
-
- Propriétaire confirmé
- Messages : 263
- Enregistré le : mer. 31 juil. 2019 19:46
- Région d'habitat : occitanie
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Bonsoir
Prendre un interrupteur différentiel 16A 30ma P+N type a ou ac.
A mettre dans un coffret 4 modules 1 rangées.
Il sera protégé et le travail plus propre
Acheter du Legrand, Schneider electric, Hager abb,... Pas du low coast!
Bon bricolage
Prendre un interrupteur différentiel 16A 30ma P+N type a ou ac.
A mettre dans un coffret 4 modules 1 rangées.
Il sera protégé et le travail plus propre
Acheter du Legrand, Schneider electric, Hager abb,... Pas du low coast!
Bon bricolage
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Bonjour,
Voila , Pascal , Cricri il a tout dit .
c'est ce que j'ai fait , j'ai mis un boitier en sus comme cela pas d'erreur possible et concernant le choix du différentiel comme a dit Cricri.
Pour mon alimentation ( pour amener le courant) , je l'amène via le câble qui part de la borne pour le brancher sur la prise d'origine du camping car, ensuite je "repique" le courant de cette prise pour aller alimenter ma prise exterieur rajoutée.
j'utilise ceci comme prise.
Cordialement
Voila , Pascal , Cricri il a tout dit .
c'est ce que j'ai fait , j'ai mis un boitier en sus comme cela pas d'erreur possible et concernant le choix du différentiel comme a dit Cricri.
Pour mon alimentation ( pour amener le courant) , je l'amène via le câble qui part de la borne pour le brancher sur la prise d'origine du camping car, ensuite je "repique" le courant de cette prise pour aller alimenter ma prise exterieur rajoutée.
j'utilise ceci comme prise.
Cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Locataire
- Messages : 16
- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2022 11:06
- Région d'habitat : Montbazin dans l'Hérault
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
MERCI, MERCI, MERCI beaucoup à tous et surtout à Jean Luc super efficace.
je vais installer tout cela . Super la prise , je vais en commander une de suite .
A plus Pascal
je vais installer tout cela . Super la prise , je vais en commander une de suite .
A plus Pascal
-
- Vieux routier
- Messages : 1781
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
branchement d'un prise dédiée au chauffage soufflant
Bonjour,
Toute installation électrique doit avoir une coupure générale
pour répondre aux prescriptions de la norme.
C'est un élément de sécurité qui permet de couper toute l'installation
en cas de danger sur cette dernière.
Si vous faites du bricolage, autant respecter les normes et éviter les usines
à gaz.
A+
Toute installation électrique doit avoir une coupure générale
pour répondre aux prescriptions de la norme.
C'est un élément de sécurité qui permet de couper toute l'installation
en cas de danger sur cette dernière.
Si vous faites du bricolage, autant respecter les normes et éviter les usines
à gaz.
A+
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 579 Vues
-
Dernier message par jacomana
-
- 8 Réponses
- 3207 Vues
-
Dernier message par blakstorm
-
- 16 Réponses
- 3055 Vues
-
Dernier message par Le gabach
-
- 7 Réponses
- 1091 Vues
-
Dernier message par sankayann
-
- 42 Réponses
- 6219 Vues
-
Dernier message par michel207120