Bjr.Aucun souci, si ta batterie est dans un endroit tempéré, c'est-à-dire ou la température ne sera jamais négative quelle que soit celle de dehors.
Modérateur : Mécaniciens
Dernier message de la page précédente :
Bjr.Relis bien ce que j'ai écris, 16A au BMV (sans le frigo) SI j'allume le frigo ça tombe à 6/7A mais le BMV ne sais pas voir ce qui va au frigo (ligne directe)
Manifestement, ce n'est pas mon cas. Va falloir investiguer
Merci pour le complément, une solution simple et rapide alors serait de tirer (en // de l'installation actuel) un 10mm² supplémentaire directement du + Commun de la batterie porteur (là ou arrive l’alternateur) au + batterie cellule? évidemment doubler également le négatif (masse)GEGE 51 a écrit : ↑jeu. 4 nov. 2021 13:51Re,
Après réflexion, ce que vous mesurez est différent et c'est normal.
Pour une tension de 13.5V, vous mesurez un courant de 16A de recharge batterie.
Vous mettez en service le frigo, et ce qui change c'est la chute de tension supplémentaire
introduite dans le cable d'alimentation.
Si on calcule, une chute de tension supplémentaire dans ce cable de 0.3V amènerait à un
courant de charge d'environ 7A.
La solution, augmenter la section des cables, mais alors le courant de recharge batterie va augmenter
dans de grandes proportions .
Il faut donc le limiter avec un convertisseur DC/DC, et modifier le cablage pour que ce courant
ne transite plus par l'EBL.