disjoncteur différentiel

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

Avatar du membre
isaphil13
Modérateur
Modérateur
Messages : 7586
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
France

disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 » ven. 15 nov. 2019 07:08

bonjour ,

mon problème n'a pas de rapport avec le CC mais comme certains d'entre nous connaissent pas mal , je pose ma question ,

hier midi alors que j'étais en train d'écrire sur le forum , j'ai eu une coupure de courant de toutes les prises de courant de la maison

(alimentation box , ordi , télé , portail et prises extérieures , ....) , j'ai donc été a mon tableau et j'ai trouvé le disjoncteur différentiel

de toute la ligne de fusibles des prises déclenché , j'ai coupé tous les fusibles et l'alimentation générale (sinon impossible de réarmer

mon fusible ) , j'ai ensuite remis l'alimentation et un par un tous les fusibles (aucune coupure du disjoncteur ) , tout est revenu a la normale .

par sécurité j'ai débranché les choses inutiles . Hier soir vers 8h alors que nous étions a table , (uniquement la box et la télé de la cuisine ) ,

le disjoncteur saute , je refais la meme procédure et tout semble normal , (soirée télé avec un peu de clim) , ce matin en nous levant a 6h

, rebelote . je réenclenche avec la meme méthode afin de pouvoir me servir du micro ondes , et me voici connecté au forum ,

je ne comprend pas qu'il ne se passe rien quand je remets un par un mes fusibles (si il y avait un court jus ça sauterait tout de suite ?)

pourquoi ça tient 8h et que ça saute apparemment sans raison ? , il pleut depuis deux jours et le disjoncteur est en place depuis 11ans

, comment savoir si le problème vient du circuit des prises ou si je dois m'orienter vers le disjoncteur , merci d'avance de votre aide :)

isaphil13


genesis 43 sur Ford 130Ch 2007 dit "Bucéphale"
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

Avatar du membre
jalibo27
Propriétaire confirmé
Propriétaire confirmé
Messages : 217
Enregistré le : mer. 21 juil. 2010 21:52
Région d'habitat : Eure
Localisation : normandie eure
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par jalibo27 » ven. 15 nov. 2019 07:33

Bonjour

En schématisant , un disjoncteur différentiel est fait pour " sauter" s'il mesure une différence entre ce qui passe sur les deux conducteur traduit généralement par une fuite a la terre
depuis plusieurs années ces disjoncteur on vu leur sensibilité augmenter .
il y a des chances pour qu'il soit fatigué et à remplacer
malgré tout , contrôler tout ce qui est sur les prises de la ligne et débrancher ceux qui ont une prise de terre réelle , les appareils double isolation n'ont pas de terre et de ce fait ne peuvent pas faire déclencher , voir si ça tient , si ça saute quand même, disjoncteur HS sans appel


cordialement JLB


la connerie n'est pas imposable, c'est heureux j'en connais qui seraient ruinés

https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF

Avatar du membre
compact sp

Re: disjoncteur différentiel

Message par compact sp » ven. 15 nov. 2019 07:37

Bonjour.,

Séisme ,arrêt d'une centrale nucléaire plus une météo hivernale , tout est réuni pour que le réseau soit en surcharge , baisses de tensions .

A +



Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 16561
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Michel28 » ven. 15 nov. 2019 07:56

Bonjour
à priori ça laisse penser à une fuite de courant, et c'est pas toujours facile à identifier
va falloir y aller avec de la méthode, afin d'identifier le coupable

j'ai eu ça il y a longtemps, même symptôme approchant de ce que tu explique
Sous réserves bien sur :
Tu dois avoir un appareil quand tu le met en service
le fil neutre est mal branché, branchement inversé avec la terre …... paf ça disjoncte

Ou il y a un fil qui ne repasse pas par le disjoncteur différentiel, donc branchement direct de ce fil
même problème, quand on met en service … ça disjoncte
ça m'est arrivé cet été en refaisant l'install électrique d'un coffret


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016
Lit Central 6.99M Fiat 130cv
GPS : Tom Tom 930T -- Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo

Avatar du membre
isaphil13
Modérateur
Modérateur
Messages : 7586
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 » ven. 15 nov. 2019 08:15

mon problème c'est que celà ne disjoncte pas lorsque je réarme mes fusibles un par un , ni lorsque j'utilise mes appareils

(télé , portail , prises) , et ça saute même la nuit alors que rien ne tire sur la ligne , c'est tout a fait aléatoire , impossible d'incriminer

un circuit particulier puisque tout fonctionne normalement et que ça saute sans utilisation , il devrait sauter normalement quand j'enclenche

le circuit fautif ?

IMG_20191115_072217.jpg
IMG_20191115_082119.jpg
IMG_20191115_082129.jpg

je suppose que l'alim est faite par les deux fils dessous et la distribution par les barrettes au dessus ?


genesis 43 sur Ford 130Ch 2007 dit "Bucéphale"
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

lemich42
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 686
Enregistré le : mer. 16 nov. 2011 20:08
Région d'habitat : loire
Localisation : feurs
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par lemich42 » ven. 15 nov. 2019 08:21

Bonjour

J''ai eu ce problème a cause d'un cumulus électrique dont la résistance etait en train de lacher !


Image
ADRIA IZOLA 687 SP 2006 SUR MASTER 3.0 L

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 16561
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Michel28 » ven. 15 nov. 2019 08:37

Re
Si ça disjoncte, surveille tes appareils
il y en a un quand ça s'enclenche ... paf ça disjoncte
je ne vois que ça pour le moment

c'est soit cet appareil à un défaut, soit une erreur de branchement phase/neutre/terre
je t'assure pour avoir connu ça, ça peut être long à trouver le fautif


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016
Lit Central 6.99M Fiat 130cv
GPS : Tom Tom 930T -- Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo

Avatar du membre
Douglas
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 16713
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 20:27
Région d'habitat : Occitanie
Localisation : Tarn Castres
Zodiaque :
Occitanie

Re: disjoncteur différentiel

Message par Douglas » ven. 15 nov. 2019 08:51

Bonjour ,

Il y'a certainement un problème sur un circuit ou un appareil , moi c'etait l'expresso, mais après plusieurs coupures le différentiel n'a plus la même résistance ni sensibilité .
A ta place je commencerai par le remplacer.

Cdlt


Amicalement à tous
Jean Claude et Raymonde sur Adria Matrix 670 SBC - 2015 - , porteur Fiat 130 CV.

Avatar du membre
Didier.L.
Participant Culan 2015
Participant Culan 2015
Messages : 1005
Enregistré le : sam. 24 avr. 2010 19:48
Région d'habitat : BIOT
Localisation : Alpes Maritimes
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Didier.L. » ven. 15 nov. 2019 09:15

Salut à tous ,
D'après les horaires que tu donnes, matin, midi et soir, ça semble correspondre à une activité dans la cuisine, à voir tes appareils en débranchant une journée un appareil puis l'autre etc...
c'est peut être une piste, sous réserves que ces horaires soient réguliers.
Bon courage


Mc LOUIS Lagan 253G /FIAT 2.3 * GPS primo 7" cdnfrance et asus me371mg

Avatar du membre
isaphil13
Modérateur
Modérateur
Messages : 7586
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 » ven. 15 nov. 2019 09:32

je viens encore d'avoir trois coupures a une heure d'intervalle alors que j'avais désarmé les prises extérieures , que rien ne fonctionne

dans la cuisine ,que je suis tranquillement sur l'ordi sans aucune autre action , des coupures de plus en plus rapprochées sans action

sur aucun circuit , je n'ai pas de cumulus sur ce circuit (disjoncteur dédié) , je viens de réenclencher en ne mettant qu'un fusible ,

(prises de la cuisine , celles pour brancher la cafetière ou le blender ) on va voir combien de temps ça tient :triste:


genesis 43 sur Ford 130Ch 2007 dit "Bucéphale"
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 961
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par GEGE 51 » ven. 15 nov. 2019 09:56

Bonjour,

Si après une ouverture de l'interr différentiel,vous ne pouvez
le réenclencher qu'aprés ouverture des départs puis fermeture
de ceux-ci, c'est qu'il y a plusieurs légers courant de défaut qui s'ajoutent
Il suffit qu'a un moment donné un courant de fuite augmente légèrement
sur un circuit et l'interr différentiel s'ouvre.

Vérifiez d'abord les circuits à risque d'humidité comme votre portail ou
les machines à linge

A+



Avatar du membre
thermite
Propriétaire
Propriétaire
Messages : 117
Enregistré le : mer. 16 nov. 2016 12:41
Région d'habitat : Côte d'Or
Localisation : Bourgogne
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par thermite » ven. 15 nov. 2019 09:59

marrant,
devant une multitudes des sautes incohérentes,
j'ai remplacé le même (Hager) par un "Legrand" de même calibre
depuis ça ne saute plus.

(à la fin, posé sur l'établis, il disjonctait tout seul, en étant alimenté avec aucune connexion dessous....)

obsolescence programmée ?
allez savoir ?



Avatar du membre
isaphil13
Modérateur
Modérateur
Messages : 7586
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 » ven. 15 nov. 2019 10:13

je viens de démonder ma prise extérieure spéciale camping car , @gege51 la seule qui peut etre soumise a l'humidité ,

et réenclencher le deuxième fusible (prises cuisine , micro ondes , frigo ) , je vais continuer un par un , pour l'instant

rien ne se passe , ça tient , mais je crois que je vais m'orienter vers un disjoncteur legrand quand j'aurais fini de tout rebrancher ,

j'avais déjà eu des problèmes avec le contacteur heures creuses de la même marque (j'avais passé deux jours a bricoler le chauffe eau

alors que c'était le contacteur qui ne marchait plus )


genesis 43 sur Ford 130Ch 2007 dit "Bucéphale"
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 16561
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Michel28 » ven. 15 nov. 2019 10:42

Bonjour
si tu change ton disjoncteur par du Legrand prend le en Professionnel
Chez amazon c'est pas plus cher que dans les Bricoflex, et ça n'a rien a voir
les pouvoirs de coupures ne sont pas les mêmes






Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016
Lit Central 6.99M Fiat 130cv
GPS : Tom Tom 930T -- Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 961
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par GEGE 51 » ven. 15 nov. 2019 11:06

Re,

Attention, sur la photo il ne sagit pas d'un disjoncteur différentiel
mais d'un interrupteur bipolaire différentiel 40A/30mA et n'a aucun
pouvoir de coupure,simplement son courant d'emploi (40A)

A+



  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • C'est quoi un différentiel autobloquant
    par bernobby » dim. 7 janv. 2018 17:28 » dans Camping-cars
    16 Réponses
    1869 Vues
    Dernier message par bernobby
    lun. 8 janv. 2018 13:39
  • Disjoncteur cc
    par Oscal » lun. 29 janv. 2018 11:22 » dans L'électricité à bord
    27 Réponses
    2067 Vues
    Dernier message par CCEV
    mar. 6 févr. 2018 09:24