Chute de tension

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

0
Aucun vote
 
Nombre total de votes : 0

Avatar du membre
prados

Chute de tension

Message par prados »

Bonsoir à tous,

J'aurais une question pour les spécialistes en éléctricité.
Voila lorsque je mets en route le moteur du CC la tension sur le cable qui alimente le frigo en 12V est de 13.5V environ, des que j'allume le frigo elle chute à 11.25V environ, est-ce normal ?
Je pose la question par ce que j'ai un problème avec la jauge batterie (que je croyais avoir résolu) qui fait clignoter l'alarme batterie des que j'allume le frigo.

Merci à tous pour vos réponses

Prados



player26
Banni
Messages : 23213
Enregistré le : mar. 31 mai 2005 13:45
Région d'habitat :
Localisation : azerty

Message par player26 »

slt
1ere question
ton frigo fonctionne que en 12 ou il est (comme le mien) multi énergie??
car normalement quand on démare le moteur du cc le frigo passe en 12 mais ne fais que trés peu de froid il maintient en fait le froid existant
pour faire du froid il faut passer au gaz ou au 220 donc a l'arret
vu ta chute de tension il doit enormément tirer gaffe a l'alternateur
pour moi une telle chute n'est pas normal



Avatar du membre
prados

Message par prados »

Bonsoir Player26,
Il fonctionne comme la majorité des frigos, 12V en roulant, gaz et 220 V à l'arret.
Pour changer d'énergie il faut le faire manuellement, pas d'automatisme.
Une chose est sur la jauge batterie est HS, je l'avais démonté pour la faire controler par un ami electronicien, elle fonctionne parfois oui parfois non (faux contact ou sensible a l'humidité (comme moi)), ce qui complique la tache de savoir ou est le problème, c'est pour ça qu'il est impératif de savoir pour la chute de tension.J'aimerai réparer moi-meme, vu que c'est un vieux CC et qu'il y régulièrement de petits problèmes du a son age.



Avatar du membre
prados

Message par prados »

J'oubliai le frigo lui est jeune, moins d'un an, installé par moi-meme.J'ai vérifié et revérifié l'intalallation électrique et c'est ok.



player26
Banni
Messages : 23213
Enregistré le : mar. 31 mai 2005 13:45
Région d'habitat :
Localisation : azerty

Message par player26 »

2eme question
as tu un réglage de température?
si c'est le cas il faut peut etre (vu qu'il est manuel pour la comutation) baisser le thermostat au mini vu que sur les automatiques ils maintiennent le froid mais n'en fabrique pas (t'as le manuel du frigo? si oui il dit rien sur cela???)

en bref essayes déja de voir la variation de tension entre le maxi et le mini au thermostat



Avatar du membre
prados

Message par prados »

Déja essayé, sans succes.
Le frigo c'est un dometic rm 4281



Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Message par JPJ91 »

Baisser le thermostat ne fera pas baisser la conso, mais tu consommeras moins longtemps.
A mon humble avis, je sens plutôt une section de câble insuffisante et/ou des connexions pas claires.
Vérifie la section du câbles et si il n'y a pas quelques connexions, épissures, dominos... je dis ça car comme ton ccar est vieux, il y a peut être eu des interventions pas favorables.


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

Avatar du membre
cousslux
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 714
Enregistré le : sam. 24 mars 2007 13:41
Région d'habitat : Luxembourg
Localisation : Luxembourg
Luxembourg

Message par cousslux »

Je viens de monter un RM 7405 AES

J'ai cablé en 4"carré" longueur 3.5 m de cable. J'ai monté un relais de coupure
cet après-midi, et je n'ai pas essayé au 12v.

Au GPL, il tourne trés bien.

Je vous tiendrai au courant .

A+


Clou Liner, il est devenu

Avatar du membre
prados

Message par prados »

JPJ91 a écrit :Baisser le thermostat ne fera pas baisser la conso, mais tu consommeras moins longtemps.
A mon humble avis, je sens plutôt une section de câble insuffisante et/ou des connexions pas claires.
Vérifie la section du câbles et si il n'y a pas quelques connexions, épissures, dominos... je dis ça car comme ton ccar est vieux, il y a peut être eu des interventions pas favorables.
C'est fort provable, je revoir la section des cables surtout depuis la boite de dérivation jusqu'au frigo, la section des cables arrivant dans cette boite est plus grande que la section des cables du frigo (c'est les cables fournis avec le frigo), pour l'installation c'est comme sur le schéma du manuel.



Avatar du membre
prados

Message par prados »

Aux dernières nouvelles,

Après une bonne nuit de charge des batteries via le chargeur du CC (cellule et porteur), mesure de la tension comme précèdemment moteur tournant : frigo éteint : 14.4 V, frigo allumé : 12.25 V.Moteur à l'arret : mesure de la tension aux bornes des bats : cellule : 15V, porteur : 14,6V



Avatar du membre
prados

Message par prados »

Et pour que ce soit mieux : le schéma électrique du CC
href="http://www.zimagez.com/zimage/schemaelectriquecc.php" target="_blank" title="photo hebergée par zimage">schéma électrique</a>



Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Message par JPJ91 »

Je ne comprend pas très bien tes mesures.

Premièrement, quand tu dis moteur tournant frigo "off" 14.4v et frigo "on" 12.25v, où prend tu la mesure ? aux bornes de la batterie cellule ??

Deuxièmement tu dis moteur à l'arrêt meure aux bornes de la batterie cellule 15V, le frigo est off ??

Si tes mesures sont faites aux bornes de la batterie cellule, elle en a un coup dans le portrait car 12.25v après une nuit de charge et quelques secondes de frigo....faut prévoir le changement.


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 18831
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: Chute de tension

Message par Michel28 »

prados a écrit :Bonsoir à tous,

J'aurais une question pour les spécialistes en éléctricité.
Voila lorsque je mets en route le moteur du CC la tension sur le cable qui alimente le frigo en 12V est de 13.5V environ, des que j'allume le frigo elle chute à 11.25V environ, est-ce normal ?
Je pose la question par ce que j'ai un problème avec la jauge batterie (que je croyais avoir résolu) qui fait clignoter l'alarme batterie des que j'allume le frigo.
Merci à tous pour vos réponses
Prados
Bonsoir
Tout laisse à penser que le câble qui alimente ce frigo est de section trop faible

Normalement, quel que soit l'énergie utilisée le frigo doit fonctionner pareil
s'il y a une faiblesse en rendement sur 12V, ce câble doit être trop faible en section
C'est une idée par une certitude


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016 6.99M Fiat 130cv
GPS : Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo
2cv Charleston et sa remorque
Eviter les Aires entonnoirs râteau à fric automatisées sans personnel
restrictif de nos libertés de stationner dans les villes

Avatar du membre
prados

Message par prados »

Voila je m'explique:
Pour JPJ91 : - les mesures sont faites moteur tournant, car des que je coupe le moteur , plus de jus, normal.
- les mesures je les ai faite à la boite de dérivation ou arrivent les fils pour alimenter le frigo en 12V, et sur les quel sont accrochés les cables qui vont au frigo (j'ai mesuré sur les dominos qui les tiennent ensemble)
- les 12.25V c'est la tension sur les fils moteur tournant et frigo en marche (la tension passe à 14.4V des que j'arrete le frigo)
- Pour info j'ai donné la tension mesurée aux bornes des bats : elles sont chargeés et ok

Pour Michel28 : selon le manuel la section des fils = 2.5mm2 si la longueur est inférieure à 9 m et 4mm2 si supérieure, de ce coté la normalement c'est ok (je ne connais pas la longueur des fils mais surement inf à 9 metres)



Avatar du membre
prados

Message par prados »

J'ai un schéma éléctrique mais je n'arrive pas à l'afficher.
ça permettrai de voir plus clair



Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • chute de tension avec la à pompe à eau
    par Slayer-fr-70 » » dans L'électricité à bord
    39 Réponses
    820 Vues
    Dernier message par brloga
  • Régulateur tension
    par lunan46100 » » dans L'électricité à bord
    33 Réponses
    6284 Vues
    Dernier message par LORI35
  • Variationde tension 230V
    par jm » » dans L'électricité à bord
    12 Réponses
    522 Vues
    Dernier message par jm
  • Tension batterie cellule
    par kloklo28 » » dans L'électricité à bord
    27 Réponses
    2225 Vues
    Dernier message par kloklo28