Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Bonjour à tous
merci pour ce forum bien intéressant
Je viens de remplacer le tableau de distribution sur mon Mageo 119 eb de 2013
Le modèle du tableau est cbe ds 300 tr
Je l ai remplacé car j avais un doute sur la carte car mon frigo ne fonctionnait pas en roulant mais je n avais aucun défaut sur le 12volt
Une fois le nouveau tableau en place le frigo moteur tournant le frigo bascule direct sur le gaz étonnant car avant impossible de garder le gaz en roulant ce qui ne m étonnais pas car interdit me semble t’il.
C est un frigo trimix dometic RMD 8555
Pourquoi d après vous le gaz fonctionne moteur tournant?
Pourquoi le frigo est en défaut moteur tournant sur 12volt
Merci de vos retours



pascal02
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 456
Enregistré le : mer. 3 août 2022 12:48
Région d'habitat : Nord
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par pascal02 »

Bonjour Mageo119eb, moi j'ai pas de frigo automatique mais un ds300 comme tableau aussi. Effectivement pas normal qu'il bascule sur le gaz mais plutôt sur 12v moteur tournant. Votre carte électronique de votre frigo & peut-être en default ?.

Maintenant votre frigo tourne sur le gaz ? & aussi sur 220v ?.



mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Bonjour
Oui il fonctionne parfaitement 220v et gaz



brloga
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 2945
Enregistré le : jeu. 21 janv. 2010 21:09
Région d'habitat : La Cote Saint André
Localisation : ISERE (38)
Zodiaque :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par brloga »

Bonjour,
Si le frigo bascule sur le gaz moteur tounant, ça veut dire qu'il n'est pas alimenté en 12 volts. Est ce que en manuel, moteur arrêté, il fonctionne en 12 volts ?
Quand le moteur est arrêté et que le frigo est en sélection automatique, que fait-il ? S'il est en 12 volts, ça voudrait dire que la carte fait le contraire de l'attendu. Tout ça n'est que supposition.
Bonne recherche.
Bruno


Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir.
MOBILVETTA ICARO S12 sur DUCATO 127 ch de 2005.

pascal02
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 456
Enregistré le : mer. 3 août 2022 12:48
Région d'habitat : Nord
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par pascal02 »

Re, vous dites que vous avez changé le boitier cbe 300 pour levé un doute sur le frigo, ce souci maintenant que quand le moteur tourne passe sur gaz existé t'il déjà avant le remplacement cbe 300. S'y non remettre le boitier cbe 300 & voir ce qu'il ce passe.



GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1769
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par GEGE 51 »

Bonjour,

Le frigo ne reçoit sans doute pas l'information du D+ simulé provenant du DS 300 moteur en route ,ce qui
l'empêche de basculer sur le 12V, vérifier sur le DS 300 le fusible f10 3A et le branchement de ce D+ sur les
cosses FA5 ou FA6 .



mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Avant le remplacement du tableau le frigo ne faisait pas de froid en roulant sur le 12volt et pas possible de mettre le gaz
même pas le maintient c est pour cela que j ai soupçonné le tableau de distribution comme il y a un relai sur la carte.
Je peux en effet remettre l autre
Je suis d accord le frigo ne reçoit sûrement pas le D+
J ai vérifié le f10 et je vais quand même vérifier mes branchement FA5/FA6
Il est quand même pas normal que le gaz fonctionne moteur tournant ?
Avec la fonction AES automatique
Je ne pouvez pas avec l ancienne carte étonnant….
Je met une photo de mon branchement
Merci pour vos retour
7E32742F-4432-49A2-8D4B-FA2F75751A67.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.



pascal02
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 456
Enregistré le : mer. 3 août 2022 12:48
Région d'habitat : Nord
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par pascal02 »

Bonjour, maintenant comme le dit GEGE51 vous recevez pas le D+ au démarrage du moteur & du coup il bascule sur le gaz enfin une possibilité.
Le relai couplage fonctionne au démarrage du moteur ?. Je sais pas s'il a de l'importance niveau D+.
Bon dimanche.



Avatar du membre
LORI35
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 561
Enregistré le : mer. 8 août 2018 18:36
Région d'habitat : Région REDON (35)
Localisation : REDON
Genre :
Zodiaque :
Bretagne

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par LORI35 »

Faire des essais :
En position manuelle moteur arrêté,
Position 230V, 12V et position gaz,

Débrancher le 230V ; il est possible que le réseau électrique du CC n'apprécie pas d'être alimenté en 230V quand le moteur tourne.
Mettre le moteur en fonctionnement et faire les mêmes essais.

Comme il a déjà été écrit, revenir à l'ancienne configuration et refaire les tests !
Je sais, j'ai un 119eb de la même année et c'est galère pour travailler dans le coffre sous banquette. :twisted:
J'ai un petit animal qui m'a coupé le D+ au départ de l'alternateur mais dans ce cas c'est visible au tableau de bord.


Le fait que la méduse ait survécue plus de 650 millions d'années, alors qu'elle n'a pas de cerveau, c'est une bonne nouvelle pour les c*ns

Challenger Magéo 119eb 2012, chauffage Webasto dual top, PS 220W PERC, régulateur MPPT Victron 75/15, batteries plomb-acide 2x100Amp/h

mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Ok merci à tous je vais regarder tout vos conseils
J ai déjà fait quelques essais moteur à l arrêt pas raccordé au 220
12 volt manuel pas de frigo normal
Gaz en manuel ou auto le frigo fonctionne
Raccordement 220 le frigo fonctionne auto
Toujours pas en 12 manuel normal
Gaz en manuel ok
Moteur tournant en auto c est le gaz qui prend le relai pour moi pas normal car ce véhicule je pense n’est pas prévu gaz en roulant
Fonctionne 12 v en manuel le frigo est en défaut
Je vais vérifier vos remarques et si le D+ est est placé comme sur l ancienne carte au cas où



Avatar du membre
LORI35
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 561
Enregistré le : mer. 8 août 2018 18:36
Région d'habitat : Région REDON (35)
Localisation : REDON
Genre :
Zodiaque :
Bretagne

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par LORI35 »

Le gaz en roulant, pas de problème, ton CC est équipé d'une sécurité pour palier à l'arrachement d'un conduit gaz . . . c'est légal.

Etant équipé en GPL je fais toujours attention de passer en manuel sur 12V avant d'aller faire le plein de gaz au cas ou je trainerais un peut trop à la pompe et que le frigo repasse automatiquement sur le gaz.

Peut être un problème de D+, sinon tu es bon pour revenir en arrière et replacer l'ancien CBE.


Le fait que la méduse ait survécue plus de 650 millions d'années, alors qu'elle n'a pas de cerveau, c'est une bonne nouvelle pour les c*ns

Challenger Magéo 119eb 2012, chauffage Webasto dual top, PS 220W PERC, régulateur MPPT Victron 75/15, batteries plomb-acide 2x100Amp/h

pascal02
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 456
Enregistré le : mer. 3 août 2022 12:48
Région d'habitat : Nord
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par pascal02 »

Re, je vous mets une photo de mon ds300.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.



mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Merci c est sympa le jaune et les bleues sont sur les mêmes cosses il y a 1 bleus supplémentaires sur votre carte



pascal02
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 456
Enregistré le : mer. 3 août 2022 12:48
Région d'habitat : Nord
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par pascal02 »

Bonjour Mageo119eb, j'ai regardé ce matin donc : F4 /bleu claire F5/jauneF6 double cosse avec 2 fils bleu.
Bonne journée.

Maintenant pour le D+ comme GEGE51 indique moi j'ai un moteur Ford.



mageo119eb
Acheteur
Acheteur
Messages : 64
Enregistré le : dim. 12 mars 2023 07:28
Région d'habitat : landes
Genre :
France

Tableau de distribution cbe ds 300 tr

Message par mageo119eb »

Ok merci je regarde dans la semaine



Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • Pinouiles du tableau de distribution DS 300
    par Ibilkari » » dans L'électricité à bord
    13 Réponses
    346 Vues
    Dernier message par Maboussole
  • Montage chargeur Dc-Dc sur Tableau de distribution DS300
    par Ibilkari » » dans L'électricité à bord
    15 Réponses
    791 Vues
    Dernier message par patsigne
  • batterie gel, alternateur et connecteur CBE
    par cairn » » dans L'électricité à bord
    14 Réponses
    4342 Vues
    Dernier message par le-lion-chauve
  • Remplacement coupleur/sep CBE SB-150
    par morganbu » » dans L'électricité à bord
    14 Réponses
    3128 Vues
    Dernier message par GEGE 51
  • Raccorder 2 MPPT Victron en // sur CBE DS300 KN ?
    par clavier » » dans L'électricité à bord
    4 Réponses
    1000 Vues
    Dernier message par clavier