disjoncteur différentiel

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1777
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par GEGE 51 »

Dernier message de la page précédente :

Re,

Attention, sur la photo il ne sagit pas d'un disjoncteur différentiel
mais d'un interrupteur bipolaire différentiel 40A/30mA et n'a aucun
pouvoir de coupure,simplement son courant d'emploi (40A)

A+



Avatar du membre
isaphil13
Administrateur
Administrateur
Messages : 10196
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 »

@gege51 , je ne comprend pas la différence :( , lorsque le courant se coupe , je le retrouve vers le bas , cela veut dire qu'il

a disjoncté sans aucune action de ma part , alors qu'un interrupteur demanderait une action volontaire , je ne suis pas trés doué :lol:


Adria Coral Plus 670 DC 2019
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
Mme: chef d'ateliers électricité bord aéronautique , M.: chef de piste aéronautique , à la retraite tous les deux
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1777
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par GEGE 51 »

Re,

Pour qu'une protection soit complete il faut employer un disjoncteur différentiel
la partie différentiel (détection d'un courant de fuite) va protéger les personnes
la partie disjoncteur va protéger le circuit contre les surchargee et les courts circuits.

Faire cela coute cher,alors on associe un interrupteur différentiel qui s'ouvre automatiquement
lorsqu'il détecte un courant de défaut à une série de disjoncteurs simple qui eux sont chargés
de la protection contre les courts circuits.

Dans ton cas tu es en présence d'un défaut différentiel,seul l'interr différentiel s'ouvre
si tu avais un court circuit sur un équipement ce serait le disjoncteur de protection du
circuit en cause et lui seul qui se déclencherait.

Le disjoncteur est prévu pour couper de fortes intensités,de l'ordre du kA en domestique,
tandis que l'interrupteur différentiel ne coupera au maximum que le courant nominal
pour lequel il est pévu.

A+



Avatar du membre
thermite
Propriétaire confirmé
Propriétaire confirmé
Messages : 215
Enregistré le : mer. 16 nov. 2016 12:41
Région d'habitat : Côte d'Or
Localisation : Bourgogne
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par thermite »

interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel c'est

ton inter différentiel Hager est un AC
si tu changes faut en reprendre un AC expliqué là

ai vu la réponse de gégé51 arriver
tant pis j'envoie
thermite



Avatar du membre
isaphil13
Administrateur
Administrateur
Messages : 10196
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 »

merci pour ces explications , je me coucherai moins bête ce soir , je ne savais pas qu'il pouvait exister une différence,

je suis passé au magasin et j'ai trouvé un legrand , memes caractéristiques , mais avec l'alimentation par le haut ,

je n'ai plus qu'a retirer deux cables car les autres sont devenus trop courts :choc:

merci a tous pour vos explications , je vous tiens au courant de la suite


Adria Coral Plus 670 DC 2019
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
Mme: chef d'ateliers électricité bord aéronautique , M.: chef de piste aéronautique , à la retraite tous les deux
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 18822
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Michel28 »

Re
mais avec l'alimentation par le haut

tu peux aussi l'avoir par le bas
si ton bricoflex du coin n'en a pas, va sur amazon


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016 6.99M Fiat 130cv
GPS : Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo
2cv Charleston et sa remorque
Eviter les Aires entonnoirs râteau à fric automatisées sans personnel
restrictif de nos libertés de stationner dans les villes

Avatar du membre
Le gabach
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1153
Enregistré le : lun. 11 sept. 2017 13:53
Région d'habitat : vaucluse
Genre :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Le gabach »

Bonsoir,

Je pense a un truc tout bête, est-ce que tu as vérifié s'il n'y a pas un "desserrage" au niveau des disjoncteurs ?

Le gabach



Avatar du membre
isaphil13
Administrateur
Administrateur
Messages : 10196
Enregistré le : jeu. 19 mai 2011 18:44
Région d'habitat : provence
Localisation : 13250 Saint Chamas
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par isaphil13 »

bonsoir ,

allez un petit retour de ma panne (bientôt résolue) : aprés échange de l'interrupteur différentiel par un neuf j'ai tout remis en fonction et tout

allait bien ....... jusqu'a ce qu'il se remette a pleuvoir ( une bonne pluie presque horizontale ) , et là ça re-saute ,

j'ai donc remis mes inter un par un et arrivé sur deux inter le différentiel saute immédiatement ( plus flagrant qu'avec l'ancien) ,

ces deux inters alimentent les prises cuisine du mur coté terrasse , je cherche sur mon tableau celui de

mon éclairage extérieur , il n'existe pas ????

petit souvenir , lorsque nous avions construit la maison , ils avaient oublié l'éclairage extérieur prévu sur le plan ,

ainsi qu'une prise ext. étanche ils les ont rajouté

aprés coup mais au lieu de tirer une ligne depuis le compteur , ils se sont repiqué sur les prises intérieure de la cuisine , sur mon

tableau cet éclairage n’apparaît pas

j'ai donc démonté et nettoyé cette prise et cette applique et tout remonté au silicone ( en prévision un cache comme sur nos boilers ) ,

je n'ai pas enclenché ces deux inter et ça a tenu toute la journée , je pense qu'on peut affirmer a 100% que le problème vient de là ,

voila , je tenais a remercier tous ceux , sans distinction , qui m'ont aidé a sortir de ce mauvais pas grâce a leurs conseils ,

chaque participation m'a été trés utile , merci encore a vous tous :)

isaphil13


Adria Coral Plus 670 DC 2019
si tu decides de faire quelque chose, fais le bien ou alors ne le fais pas
Mme: chef d'ateliers électricité bord aéronautique , M.: chef de piste aéronautique , à la retraite tous les deux
je ne m’arrête pas sur des aires" c.mping c.r p.rc "a bestiaux dont les gérants incitent les municipalités à pondre des arrêtés illégaux de stationnement

Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15431
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par le-lion-chauve »

Merci pour ton retour Philippe. Maintenant il te reste, si c'est possible, de tirer une ligne pour cet éclairage.
Mais, ce qui me rassure, c'est que ce n'est dû ni au tremblement de terre, ni à l'arrêt de la centrale nucléaire... 🤔🤔🤔
Content de voir aussi que beaucoup ont échangé positivement et selon leurs connaissances mais bien amicalement à ton soucis.
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

Avatar du membre
Douglas
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 17773
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 20:27
Région d'habitat : Occitanie
Localisation : Tarn Castres
Zodiaque :
Occitanie

Re: disjoncteur différentiel

Message par Douglas »

Re,

Merci pour le retour .

cdlt


Amicalement à tous
Jean Claude et Raymonde sur Adria Matrix 670 SBC - 2015 - , porteur Fiat 130 CV.

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 18822
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: disjoncteur différentiel

Message par Michel28 »

Bonjour
Citation
ils se sont repiqué sur les

A mon avis, il y a eu surement de l'humidité stagnante dans ce repiquage
ce qui à pu provoqué des courts circuits par induction
c'est à dire l'air humide a communiqué entre la phase et le neutre de ce repiquage ... ça disjoncte
c'est connu comme panne, mais ça arrive rarement, d'où la difficulté à identifier

Tout n'est pas négatif, au moins les disjoncteurs ont bien fait leur boulot
ce qui est un gage de la bonne santé de ton install électrique


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016 6.99M Fiat 130cv
GPS : Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo
2cv Charleston et sa remorque
Eviter les Aires entonnoirs râteau à fric automatisées sans personnel
restrictif de nos libertés de stationner dans les villes

Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • Disjoncteur domestique sur le courant continu
    par GEGE 51 » » dans L'électricité à bord
    13 Réponses
    1326 Vues