Dernier message de la page précédente :
ou ça https://schema-electrique.net/prise-de- ... t-de-terreCréer des prise 220V entrée et sortie
Modérateur : Mécaniciens
-
- Vieux routier
- Messages : 1782
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Bonjour,
Pour utiliser un groupe mobile,
Il faut réaliser une interconnexion de toutes les masses ( masse du groupe et masse des utilisateurs)
par un conducteur de protection PE vert/jaune inclus dans le cable d'alimentation.
La protection est effectuée par un différentiel haute sensibilité 10 ou 30mA.
Pour utiliser un référencement à la terre, il faudrait définir un régime du neutre,ce qui n'est pas le cas
dans votre utilisation.Oubliez donc les mesures de terre.
Pour utiliser un groupe mobile,
Il faut réaliser une interconnexion de toutes les masses ( masse du groupe et masse des utilisateurs)
par un conducteur de protection PE vert/jaune inclus dans le cable d'alimentation.
La protection est effectuée par un différentiel haute sensibilité 10 ou 30mA.
Pour utiliser un référencement à la terre, il faudrait définir un régime du neutre,ce qui n'est pas le cas
dans votre utilisation.Oubliez donc les mesures de terre.
- Jeremy xli 7850-2
- Locataire
- Messages : 20
- Enregistré le : mer. 11 janv. 2017 15:48
- Région d'habitat : Aude
- Localisation : Carcassonne
- Zodiaque :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Bonjour GEGE 51, donc toi tu me dis que pour mon utilisation je ne m'occupe pas de la terre c'est bien sa?!?
Parce que je comprenais le contraire juste avant ton message
Ou la la
Désolé les gars hein mais j'y mets du miens pourtant
Parce que je comprenais le contraire juste avant ton message
Ou la la
Désolé les gars hein mais j'y mets du miens pourtant
- Jeremy xli 7850-2
- Locataire
- Messages : 20
- Enregistré le : mer. 11 janv. 2017 15:48
- Région d'habitat : Aude
- Localisation : Carcassonne
- Zodiaque :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Ok et du point de vue sécurité pour mes passager, sans risque???
- coco 76
- Vieux routier
- Messages : 432
- Enregistré le : dim. 18 oct. 2015 22:25
- Région d'habitat : Seine Maritime
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
RE,
Jeremy tu ne lis pas bien les posts, en aucun cas j'ai écris qu'il fallait la terre les liens étaient juste pour prouver que cela est impossible pour nos ballades ou alors un chantier à chaque déplacement.
Jeremy tu ne lis pas bien les posts, en aucun cas j'ai écris qu'il fallait la terre les liens étaient juste pour prouver que cela est impossible pour nos ballades ou alors un chantier à chaque déplacement.
- Jeremy xli 7850-2
- Locataire
- Messages : 20
- Enregistré le : mer. 11 janv. 2017 15:48
- Région d'habitat : Aude
- Localisation : Carcassonne
- Zodiaque :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Coco 76, je nai pas dis que tu lavais écris, mais c'est ce que j'ai interpréter d'ou le faite d'être un peu lourd. ..
Mais excuse moi! Sur ce point la jai bien compris maintenant et merci a rous le monde...
Au plaisir de se croiser sur la route ... a l'apéro pourquoi pas
Mais excuse moi! Sur ce point la jai bien compris maintenant et merci a rous le monde...
Au plaisir de se croiser sur la route ... a l'apéro pourquoi pas
- coco 76
- Vieux routier
- Messages : 432
- Enregistré le : dim. 18 oct. 2015 22:25
- Région d'habitat : Seine Maritime
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Pas de problème c'set aussi ça vouloir comprendre.
Et au plaisir!!!!
Et au plaisir!!!!
-
- Vieux routier
- Messages : 766
- Enregistré le : lun. 9 nov. 2015 12:06
- Région d'habitat : Grand Sud
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Salut
Pour monter un différentiel il faut savoir ou est la phase et bien souvent elle est à la mauvaise place sur les prises de camping ou aire.
Pour monter un différentiel il faut savoir ou est la phase et bien souvent elle est à la mauvaise place sur les prises de camping ou aire.
-
- Vieux routier
- Messages : 1782
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Bonjour,
Un bloc différentiel est constitué en autre d'un tore qui surveille que la somme des courants
circulant dans les conducteurs passant à travers de celui-ci soit nul.Si pas nul=défaut
Pas besoin de savoir qui est qui.
Un bloc différentiel est constitué en autre d'un tore qui surveille que la somme des courants
circulant dans les conducteurs passant à travers de celui-ci soit nul.Si pas nul=défaut
Pas besoin de savoir qui est qui.
-
- Vieux routier
- Messages : 1782
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Un différentiel est obligatoirement bipolaire, sinon comment faire la somme
des courants dans le tore.
des courants dans le tore.
-
- Vieux routier
- Messages : 1782
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Sur le fil de terre,expliquez moi?
Modifié en dernier par GEGE 51 le mar. 3 oct. 2017 06:46, modifié 1 fois.
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
bonjour
pour faire simple un différentiel mesure le courant qui passe par la phase et celui qui passe par le neutre si c'est pas le même il saute.
pour faire simple un différentiel mesure le courant qui passe par la phase et celui qui passe par le neutre si c'est pas le même il saute.
Re: Créer des prise 220V entrée et sortie
Bonjour,
Pour faire simple et au vu de ce qui a été dit (par Gege51), tu devrais dire : un différentiel mesure le courant qui passe d'un côté, et celui qui passe de l'autre, et si c'est pas le même il saute. Le courant est alternatif, alors effectivement pourquoi y aurait-il un côté pour la phase et un côté pour le neutre ? Il faut les deux "côtés" pour pouvoir faire la comparaison (ou la "somme" comme dit Gege). En ce sens il est toujours "bipolaire" (j'ai pas dit "schizophrène"!)
Je suppose que sur le tore, les deux bobinages sont montés de telle sorte que les effets magnétiques des 2 courants s'annulent. Quand un des deux courants est plus fort que l'autre, l'effet magnétique se fait sentir. C'est ça la "somme" dont parle notre ami Gege, je suppose! Jamais démonté un différentiel ...
Pour faire simple et au vu de ce qui a été dit (par Gege51), tu devrais dire : un différentiel mesure le courant qui passe d'un côté, et celui qui passe de l'autre, et si c'est pas le même il saute. Le courant est alternatif, alors effectivement pourquoi y aurait-il un côté pour la phase et un côté pour le neutre ? Il faut les deux "côtés" pour pouvoir faire la comparaison (ou la "somme" comme dit Gege). En ce sens il est toujours "bipolaire" (j'ai pas dit "schizophrène"!)
Je suppose que sur le tore, les deux bobinages sont montés de telle sorte que les effets magnétiques des 2 courants s'annulent. Quand un des deux courants est plus fort que l'autre, l'effet magnétique se fait sentir. C'est ça la "somme" dont parle notre ami Gege, je suppose! Jamais démonté un différentiel ...
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
-