Limite des regulateurs
Hi à tous
Ben voilà j ai un régulateur Victron qui accepte 200w de
Panneaux solaires max
Et je me pose la question serais t il possible de lui adjoindre par ex 230 voir 250w de ps étant donné que a plat ils n atteignent pas leurs plein rendement ???
Merci de vos réponses .....
Ben voilà j ai un régulateur Victron qui accepte 200w de
Panneaux solaires max
Et je me pose la question serais t il possible de lui adjoindre par ex 230 voir 250w de ps étant donné que a plat ils n atteignent pas leurs plein rendement ???
Merci de vos réponses .....
les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
Re: Limite des regulateurs
Bonjour ,
Je ne pendrais pas le risque . Une possibilité existe , montage en série des panneaux solaire ( de même puissance ) et votre victron ( un 75/15 je pense ) acceptera jusqu'à 400 w .
Vous avez , il me semble un panneau 100w , mettez un 2ème 100w ;
Ou revendez votre 100w , achetez 2 panneaux de 120 ou 150w , montez les en série .
A +
Je ne pendrais pas le risque . Une possibilité existe , montage en série des panneaux solaire ( de même puissance ) et votre victron ( un 75/15 je pense ) acceptera jusqu'à 400 w .
Vous avez , il me semble un panneau 100w , mettez un 2ème 100w ;
Ou revendez votre 100w , achetez 2 panneaux de 120 ou 150w , montez les en série .
A +
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
Re: Limite des regulateurs
perso je ne prendrai pas non plus le risque même si je n'ai jamais compris si c'etait la tension en entrée ou en sortie qui était prise en compte je m'explique :
15 A pour une charge en simplifiant a 13.5V : 202.5W donc on a bien nos 200W! Mais les PS délivrent normalement 17/18V voir 20V, c'est à cela que sert le régulateur du coup on arrive a 250W. Ce qui se rapproche de la réflexion de compact pour le montage en série je pense
15 A pour une charge en simplifiant a 13.5V : 202.5W donc on a bien nos 200W! Mais les PS délivrent normalement 17/18V voir 20V, c'est à cela que sert le régulateur du coup on arrive a 250W. Ce qui se rapproche de la réflexion de compact pour le montage en série je pense
Re: Limite des regulateurs
Re ,
Calcul à l'envers . C'est l'entrée qui nous intéresse , pas ce qui sort . Un montage sous 18,6 V l'autre sous 37 V ( environ ) .
A +
Calcul à l'envers . C'est l'entrée qui nous intéresse , pas ce qui sort . Un montage sous 18,6 V l'autre sous 37 V ( environ ) .
A +
-
- Vieux routier
- Messages : 432
- Enregistré le : dim. 20 juil. 2014 21:08
- Région d'habitat : champalsacien !!!
- Genre :
Re: Limite des regulateurs
Merci de vos réponses
Évidemment c est pour des ps en parallèles sinon je sais
Que en série ça accepte le double
Mais pas trop possible car 1 à l arrière et l autre devant
Dans mon raisonnement d ignare je me disais que étant donné que un ps à plat donne au mieux les 3/4 de sa puissance et encore je pensais cela possible ......
Évidemment c est pour des ps en parallèles sinon je sais
Que en série ça accepte le double
Mais pas trop possible car 1 à l arrière et l autre devant
Dans mon raisonnement d ignare je me disais que étant donné que un ps à plat donne au mieux les 3/4 de sa puissance et encore je pensais cela possible ......
les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
Re: Limite des regulateurs
donc un PS de 200W en 18.9V ne devrait fournir que 10/11A d'où la question pertinente de wesscot. Mais bon dans le doute je changerai le regulateur
Perso j'ai le même "problème" question diamètre de cable. Je ne désespère pas passer aussi a 200W mais mon cablage actuel 2x2.5mm² suffit si on se base sur 19V (même 17) mais pas sur 13.5V (il faut passer a 4mm²)
Perso j'ai le même "problème" question diamètre de cable. Je ne désespère pas passer aussi a 200W mais mon cablage actuel 2x2.5mm² suffit si on se base sur 19V (même 17) mais pas sur 13.5V (il faut passer a 4mm²)
Re: Limite des regulateurs
Bonjour ,
à wesscot
Ce n'est pas le fait d'avoir un panneau à l'avant et l'autre à l'arrière qui vous empêche de brancher le + sur le - et d'envoyer au régulateur l' autre + et l'autre - . Bref .
Pour les reste , je vous laisse à vos raisonnements et prenez vos responsabilités .
A +
à wesscot
Ce n'est pas le fait d'avoir un panneau à l'avant et l'autre à l'arrière qui vous empêche de brancher le + sur le - et d'envoyer au régulateur l' autre + et l'autre - . Bref .
Pour les reste , je vous laisse à vos raisonnements et prenez vos responsabilités .
A +
- claudecpx
- Vieux routier
- Messages : 1664
- Enregistré le : mar. 5 mars 2013 21:38
- Région d'habitat : Haute Savoie
- Localisation : Annecy
- Zodiaque :
Re: Limite des regulateurs
Bonjour,
Pas forcément pro en PS mais ayant le régulateur Mppt 75/15 il y a moyen de contourner le problème.
Je m'explique et on peut le vérifier sur les sites fabricant.
Tu mets les 2 panneaux en série ce qui :
Entraîne d' avoir la même puissance a 20w près sur les 2 PS
Augmente la tension et supportable par le Victron sans problème car il accepte 75v maxi
N'augmente pas la puissance, les ampères mais.... Comme la tension est plus élevée et que le régulateur charge aux environs de 18v (tension batterie +5v) et que ces 18v sont atteints plus facilement en 24v, la durée de charge sera beaucoup plus large en durée et cela même par un temps couvert.
D'ailleurs un article est sorti dans une revue c.car (LMDCC) où il apparaît même que la vente de panneaux 12v est une aberration dans ces magasins spécialisés. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet article..!
Pour finir, j'envisage pour 2017 de passer sur cette configuration si je manque de jus....
Pas forcément pro en PS mais ayant le régulateur Mppt 75/15 il y a moyen de contourner le problème.
Je m'explique et on peut le vérifier sur les sites fabricant.
Tu mets les 2 panneaux en série ce qui :
Entraîne d' avoir la même puissance a 20w près sur les 2 PS
Augmente la tension et supportable par le Victron sans problème car il accepte 75v maxi
N'augmente pas la puissance, les ampères mais.... Comme la tension est plus élevée et que le régulateur charge aux environs de 18v (tension batterie +5v) et que ces 18v sont atteints plus facilement en 24v, la durée de charge sera beaucoup plus large en durée et cela même par un temps couvert.
D'ailleurs un article est sorti dans une revue c.car (LMDCC) où il apparaît même que la vente de panneaux 12v est une aberration dans ces magasins spécialisés. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet article..!
Pour finir, j'envisage pour 2017 de passer sur cette configuration si je manque de jus....
Bonne route à tous(tes)... Claude Hymer MLi 580, porteur MB en PL 4,2 t, BVA, 163 cv en Euro 6, gps Clarion NX502ETRK
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
Re: Limite des regulateurs
Bonjour ,
Ravi de voir que ça évolue lentement . La mise en série , on en parle depuis des mois , et on en a entendu de toutes les couleurs . Tout de même pas compliqué comme dit plus haut de brancher le + sur le moins et d'envoyer le + et le - restant au régulateur .
Dans le branchement en série , 2 panneaux de même puissance est l'idéal , de même technologie encore mieux .
Ensuite , en dessous de 180w , on trouve peu de panneaux en 24 v , dans ces puissance et au dessus , la dimension des panneaux est souvent le problème , il faut la surface disponible sur le toit pour les installer . C'est pour cette raison que j'ai installé 2 x 100w 118 mm x 540 mm sur mon cc , je ne pouvais pas faire mieux .
Mais avec ces 2 x 100w inclinables , je ne manque jamais de courant bien que je sois équipé d'un frigo à compression fonctionnant exclusivement en 12 v .
Et maintenant que c'est écrit dans une revue CC .........
A +
Ravi de voir que ça évolue lentement . La mise en série , on en parle depuis des mois , et on en a entendu de toutes les couleurs . Tout de même pas compliqué comme dit plus haut de brancher le + sur le moins et d'envoyer le + et le - restant au régulateur .
Dans le branchement en série , 2 panneaux de même puissance est l'idéal , de même technologie encore mieux .
Ensuite , en dessous de 180w , on trouve peu de panneaux en 24 v , dans ces puissance et au dessus , la dimension des panneaux est souvent le problème , il faut la surface disponible sur le toit pour les installer . C'est pour cette raison que j'ai installé 2 x 100w 118 mm x 540 mm sur mon cc , je ne pouvais pas faire mieux .
Mais avec ces 2 x 100w inclinables , je ne manque jamais de courant bien que je sois équipé d'un frigo à compression fonctionnant exclusivement en 12 v .
Et maintenant que c'est écrit dans une revue CC .........
A +
- claudecpx
- Vieux routier
- Messages : 1664
- Enregistré le : mar. 5 mars 2013 21:38
- Région d'habitat : Haute Savoie
- Localisation : Annecy
- Zodiaque :
Re: Limite des regulateurs
Après vérification, je confirme, lire "5ème solution : les PS", page 114 dans LMDCC de juin 2016.
Profitez du soleil en ce moment pour charger...et bonne route à tous.
Profitez du soleil en ce moment pour charger...et bonne route à tous.
Bonne route à tous(tes)... Claude Hymer MLi 580, porteur MB en PL 4,2 t, BVA, 163 cv en Euro 6, gps Clarion NX502ETRK
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
- oscar54
- Culan_2016
- Messages : 1946
- Enregistré le : mer. 19 nov. 2014 16:03
- Région d'habitat : meuse
- Localisation : bouligny Meuse
Re: Limite des regulateurs
claudecpx ,pourquoi revient tu sur un article que j ai signalé(dans un autre sujet du theme ) et ou j ai eu le droit a une volée de bois vert en me laissant dire que mes deux amis étaient des ignares (ce sont Franck et Loic de l article ).ils ont installé des panneaux pro ,bien moins cher que les panneaux que l on nous vend chez nos concessionnaires ,sur leur camping car .panneaux qui travaillent en 40 v .quand une batterie charge sur nos CC , c est a partir d au moins 17 v que l on obtient des résultats .pour cela nos panneaux doivent avoir du soleil ,alors que des panneaux pro a 17 v ,ils sont en mode "demarrage" et eu sans soleil balance déjà dans le régulateurs ,et quand il y a les moindre soleil ,ils chargent en plein alors que les notres démarrent seulement (explication en gros ).pour rappel Franck , est juste un ingénieur dans la pose de centrale voltaique. voilà pour une remise a jour .je ne donnerai plus mon opinion sur le sujet puisque j y connais rien ...
amitié de l Oscar54
- claudecpx
- Vieux routier
- Messages : 1664
- Enregistré le : mar. 5 mars 2013 21:38
- Région d'habitat : Haute Savoie
- Localisation : Annecy
- Zodiaque :
Re: Limite des regulateurs
Désolé Oscar54 de t'avoir froissé involontairement car je n'ai pas vu ou j'ai oublié le thème dont tu parles et tu remarqueras que je prends soin de respecter tout le monde dans mes réponses.
J'ai tout simplement fait le rapport entre l'article paru dans LMDCC et le thème auquel j'ai répondu.
D'autre part je ne remets pas en cause tes capacités, tes amis ou ce que tu penses, je donne une information à prendre ou à laisser...!
Pas de polémique, nos chers politiques en font assez.
Nous sommes sur un forum ouvert à tous et restons clean entre nous, ce que j'essaie de faire.
Avec ce soleil il faut profiter du Tour de France et des PS et leurs accessoires que chacun choisit en fonction de ses connaissances, de son budget et de ses envies.
A+ et
J'ai tout simplement fait le rapport entre l'article paru dans LMDCC et le thème auquel j'ai répondu.
D'autre part je ne remets pas en cause tes capacités, tes amis ou ce que tu penses, je donne une information à prendre ou à laisser...!
Pas de polémique, nos chers politiques en font assez.
Nous sommes sur un forum ouvert à tous et restons clean entre nous, ce que j'essaie de faire.
Avec ce soleil il faut profiter du Tour de France et des PS et leurs accessoires que chacun choisit en fonction de ses connaissances, de son budget et de ses envies.
A+ et
Bonne route à tous(tes)... Claude Hymer MLi 580, porteur MB en PL 4,2 t, BVA, 163 cv en Euro 6, gps Clarion NX502ETRK
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
Je boycote C C Park et les autres qui veulent nous parquer et qui font le forcing envers les Maires... Vive la liberté de circulation et stationnement en respectant les règles.
-
- Vieux routier
- Messages : 432
- Enregistré le : dim. 20 juil. 2014 21:08
- Région d'habitat : champalsacien !!!
- Genre :
Re: Limite des regulateurs
hi a tous
j y voit pas bcp plus clair enfin disons que cela ne m arrange pas
en fait mon cc a un toit arrondi j ai un panneau 100w a l arriere en long et je pensais mettre un a l avant un souple sur la largeur ca passe tout juste et je m ete demandé pourquoi ne pas mettre un 130w en plus vu que
de toute facon il ne donneront jamais a plein surtout les 2 en meme temps
mais bon on me le deconseille !!!
et les brancher en serie ne me plait pas je veut avoir la possibilite d avoir un des deux a l ombre ......
enfin dans tout ca je reflechit a peut etre changer de panneau et en mettre un de 40v
prob pour l instant j en voit aucun sur internet pour au moins avoir les dimensions .......... et le prix .........
j y voit pas bcp plus clair enfin disons que cela ne m arrange pas
en fait mon cc a un toit arrondi j ai un panneau 100w a l arriere en long et je pensais mettre un a l avant un souple sur la largeur ca passe tout juste et je m ete demandé pourquoi ne pas mettre un 130w en plus vu que
de toute facon il ne donneront jamais a plein surtout les 2 en meme temps
mais bon on me le deconseille !!!
et les brancher en serie ne me plait pas je veut avoir la possibilite d avoir un des deux a l ombre ......
enfin dans tout ca je reflechit a peut etre changer de panneau et en mettre un de 40v
prob pour l instant j en voit aucun sur internet pour au moins avoir les dimensions .......... et le prix .........
les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes
Re: Limite des regulateurs
Bonjour ,
à Oscar54 , vous avez présenté vos amis comme des pro révolutionnaires en la matière , j'ai attiré l'attention sur le fait que de travailler en 24V n' a rien de révolutionnaire , rien de pro .
Ensuite , pour avoir fait fonctionné mon installation en // puis en série , je pense être en mesure de dire que vous n'allez pas exploser les compteurs en passant de 12 v en 24 v .
Le jour où vos amis auront mis des cc côte à côte , un avec leur panneau pro , un avec la même puissance en 12 v , un autre avec la même puissance panneaux en série 24 v , que des wattmètres seront installés à la sortie des régulateurs , que tout sera enregistré et quantifié , vous me ferez signe .
Mais ne vous retenez pas , investissez 1 200€ pour 185w de puissance , perso , avec 350€ j'ai 200w en full black , une semaine à Noirmoutier à Pâques , peu de soleil , le sourire jusqu'aux oreilles de voir tous les autres branchés sur 220 . Mes panneaux assurent le frigo à compression , le chauffage , la télé , éclairage , jeux etc ... sans retenue . Et je ne suis pas pro .
A +
Comme je l'ai déjà fait part , je suis prêt à mettre en test mon installation avec votre procédé révolutionnaire pour un coût d'installation annoncé prohibitif
à Oscar54 , vous avez présenté vos amis comme des pro révolutionnaires en la matière , j'ai attiré l'attention sur le fait que de travailler en 24V n' a rien de révolutionnaire , rien de pro .
Ensuite , pour avoir fait fonctionné mon installation en // puis en série , je pense être en mesure de dire que vous n'allez pas exploser les compteurs en passant de 12 v en 24 v .
Le jour où vos amis auront mis des cc côte à côte , un avec leur panneau pro , un avec la même puissance en 12 v , un autre avec la même puissance panneaux en série 24 v , que des wattmètres seront installés à la sortie des régulateurs , que tout sera enregistré et quantifié , vous me ferez signe .
Mais ne vous retenez pas , investissez 1 200€ pour 185w de puissance , perso , avec 350€ j'ai 200w en full black , une semaine à Noirmoutier à Pâques , peu de soleil , le sourire jusqu'aux oreilles de voir tous les autres branchés sur 220 . Mes panneaux assurent le frigo à compression , le chauffage , la télé , éclairage , jeux etc ... sans retenue . Et je ne suis pas pro .
A +
Comme je l'ai déjà fait part , je suis prêt à mettre en test mon installation avec votre procédé révolutionnaire pour un coût d'installation annoncé prohibitif
-