Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 06:56
par GEGE 51

Dernier message de la page précédente :

Bonjour,

@compact sp
Vous avez écrit que le régulateur accepte 200W panneau en parallele et 400W panneau en série
Le paramètre important c'est le courant de sortie 15A max, ce qui donne,
200W pour une batterie de 12V et 400W pour une batterie de 24V.

Avec nos batteries 12V c'est 200W de panneau qu'il soit en parallele ou en série.

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 08:41
par oscar54
Bo njour les miens branchés en parallèle car en série si un panneau deconne ,il n y aura plus de jus(c est comme les guirlandes de noël .une ampoule je et la guirlande s eteind).
J ai vu quelque chose plus haut qui m a interpelé.
Un fusible qu il soit de 10-15-ou 20 a ne protégera le circuit que si il y a un probleme.(court circuit,surchauffe)
Mais en aucun cas si il y a du 24 ou même 40v a la place du 12v.j en ai fait la triste expérience avec une télé dans un camion prete ou le gars avit mis du 24 dans la prise prévue par le constructeur en 12v.Le fusible de ma télé n a pas bronché mais la télé HS

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 09:20
par GEGE 51
Bonjour,
Et bien moi je ne branche jamais mon chargeur sur le 230V, si il cramait et que je retrouve le secteur sur ma télé 12V,
Arrètons le délire...

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 10:34
par compact sp
Bonjour ,

Je prie monsieur l'ingénieur de pardonner ma nullité , de source Victron , la puissance nominale du 75/15 est de 220 W en 12 V et 440 W en 24 V , un maximum panneau courant de court circuit 15 A . Il y a ensuite déconnexion automatique de charge à 15 A : Déconnexion pas fusible .

Lorsque je branche mes 2 panneaux 100 W en série , ils ne font plus qu'un seul panneau de 200W mais en 24 V d'où 200/27,... 7,4A et la possibilité de mettre encore 200w en 24 V sur ce même régulateur .

Rendez vous sur le site Victron , bonne lecture .

A +

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 11:00
par GEGE 51
courant maxi en sortie du régulateur 15A protection électronique et non fusible,le fusible est calibré à 20A, la charge du régulateur c'est l'utilisation.pas les panneaux
14(volts)x15(A)=200W 400/14 environ 30A.
Le raisonnement se fait sur la charge,ensuite si vous ne comprenez toujours pas ,téléphonez à VICTRON,il se feront un plaisir de vous renseigner.
Votre nullité vous empeche de bien interpreter les notices mais je vous pardonne.
sur la notice est écrit" puissance maximale PV,24V...400W "
il faut comprendre la puissance maxi des PV est de 400W lorsque l'utilisation est de 24V 400/27= environ 15A sur l'utilisation.

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 12:07
par Trice1313
Salut
U=RI et P=UI
Je vous laisse calculer :daz:

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 16:59
par oscar54
Moi, ce que j aime ce sont les réponses ou on te traite ouvertement de c.n.

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 16 avr. 2017 18:52
par compact sp
Re ,

Donc nous sommes bien d'accord , mise en série , 24V , donc 2 X 100W = 200 / 27 = 7,40 et non pas comme vous l'avez écrit plus haut en série 200/13,8 , merci de vous être repris .

Vous voyez que je n'ai pas besoin de téléphoner à Victron .

A +

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : lun. 17 avr. 2017 05:32
par GEGE 51
Bonjour,
Nous ne sommes pas d'accord,relisez ce que j'ai écrit,
Vous n'avez toujours rien compris,vous pouvez toujours
téléphoner.
Vous devez oublier les panneaux et raisonner sur la sortie du régulateur
IMAX 15A ce qui correspond à 200W avec une batterie 12V et
400W avec une batterie 24V


notice 1a) si une puissance PV supérieure est connectée,le controleur limitera la puissance d'entrée
au maximum défini.

ex, vous avez deux panneaux 200W en série,400W maxi dispo,avec le régulateur,
vous ne diposerez que de 200W avec une batterie 12V et 400W avec une batterie 24V (courant de charge maxi 15A).

Ce qui revient à dire qu'avec une batterie 12V connectée la puissance optimum du panneau solaire sera de 200W.

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : sam. 22 avr. 2017 09:30
par CCEV
Bonjour,
Autrement dit, c'est la tension de la batterie (tension finale) qui limite la puissance disponible à la charge, du fait de la limitation à 15A dans tous les cas. 14V x 15A ~= 200 W.
Personne, pratiquement n'est en 24V sur les camping-car, sauf les gros (CC), provenant de l'aménagement de bus, camions ...
Beaucoup de régulateurs sont limités à 20A, ce qui autorise d'atteindre ~ 250 W (en 12V).

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : sam. 22 avr. 2017 12:20
par MumuH
Celui qui a eu l'indélicatesse de supprimer mon poste de ce matin sur le sujet, aurait pu avoir la délicatesse de m'informer du pourquoi par MP.
On vit en démocratie et chacun a le droit de s'exprimer, non. MumuH :roll:

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Posté : dim. 23 avr. 2017 09:59
par isatis
Bjr.

C'est moi, pour cause de hors sujet, tout comme celui-ci...

http://www.aidecampingcar.com/forum/images/modo/mod_isatis.png