heu !! URGENT fusible de protection

Message par wesscot »

hi a tous
je viens de rajouter un deuxieme panneau solaire a mon regulateur victron 75/15
donc 2x100w de panneau
probleme le regulateur a un fusible de 20A mais raccordé a la batterie avec un .... 10A
question dois je le remplacer par un de minimum 15A et est ce le meme recepteur de fusible que je doit garder et simplement lui mettre un fusible plus fort a la place
derniere question sinon dois couvrir un des deux panneaux en attendant ????
merciiiiiiiiiiiiiiii


les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes

Avatar du membre
SUPERPATOUNET
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1269
Enregistré le : dim. 6 août 2006 10:23
Région d'habitat :
Localisation : A côté de St Omer (62)

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par SUPERPATOUNET »

heu !
j'y connais rien , mais mon conseil :
prend un suppositoire et va au lit ou reste à l'ombre.

Ben :roll: on se renseigne avant pas après.



Avatar du membre
mitra
Propriétaire confirmé
Propriétaire confirmé
Messages : 211
Enregistré le : ven. 23 nov. 2007 17:29
Région d'habitat : Cannes
Localisation : PACA 06
Genre :
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par mitra »

Bonjour,

Que de problèmes, tu peux mettre un fusible 15 A sans changer le socle, et si par hasard tu constates une charge de cet ordre avec deux panneaux de 100W fait nous signe ............... pas de soucis, ne couvres rien !!.

Calcul basique, 200W / 12V = 16A, rendement 50% = 8A tout cela est théorique.........

Au fait tes panneaux en // ou série ??


Cordialement
JP


Image
Aménagement : Les Camping-cars Ligériens
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit." (proverbe touareg)

wesscot
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 432
Enregistré le : dim. 20 juil. 2014 21:08
Région d'habitat : champalsacien !!!
Genre :
Monaco

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par wesscot »

merci des reponses
vous etes marrant je n y ai pense que apres sinon je me serais renseigné avant :!*:
quand aux suppos je risque d y prendre gout :!*:
sinon c est un forum et a se que je sache c est fait pour renseigner meme des erreurs :boite:
grace a accjv j ai pu installer mon gpl une prise de panneau amovible et poser un deuxieme panneau
nul doute que sans cela je n aurai jamais osé
merci a tous ...........
en avant pour de nouvelles aventures ............


les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1769
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par GEGE 51 »

Bonjour,
Il faut changer le fusible 10A par un fusible 20A,c'est tout.
De toute façon le régulateur MPPT 75/15 régule le courant de
sortie à maxi 15A.
Pour tirer le meilleur parti de ce régulateur, il est préférable de mettre
les panneaux solaires en série.
200/13.8=14.5A maxi.
@mitra ,pourquoi un panneau solaire n'aurait que 50% de rendement.?
Modifié en dernier par GEGE 51 le dim. 9 avr. 2017 16:49, modifié 1 fois.



MumuH
Participant Culan 2015
Participant Culan 2015
Messages : 3199
Enregistré le : dim. 30 mars 2008 13:47
Région d'habitat : Genève
Localisation : G'nève
Switzerland

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par MumuH »

Sans vouloir ramener ma fraise, Wescot, répondre à un problème de ce genre engage la responsabilité de celui qui répond, non.
Et si après court jus, on dira c'est à qui la faute.
L'électricité n'est pas un jouet qu'on manipule sans connaissance!



GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1769
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par GEGE 51 »

@Mumuh
Je suis assez d'accord avec vous,



Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15400
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par le-lion-chauve »

Pour tirer le meilleur parti de ce régulateur, il est préférable de mettre
les panneaux solaires en série.


Pourquoi en série ???? 2 panneaux 12 volts en série , de mémoire il me semble bien que l'on sorte en 24 volts . Je ne vois pas d'intérêt . De plus si le régulateur flashe "passant" , on balance ces 24 volts direct sur l'installation avec les risques qui vont avec ... en espérant toutefois que les fusibles fassent leur boulot.
Je mettrais en place un fusible calibré en 15 A et verrais ce que cela donne dans le temps , quitte à passer en 20 A au cas où.(en contrôlant si la section du câble est adéquat)
Confirmant que les moments ou le panneau fournit 100% dans la journée sont ben rares , surtout à plat .
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

wesscot
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 432
Enregistré le : dim. 20 juil. 2014 21:08
Région d'habitat : champalsacien !!!
Genre :
Monaco

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par wesscot »

merci de vos reponses
je l ai ai mis en parrallele car l un est a l avant l autre a l arriere en cas d ombre sur l un des deux l autre fourniras
quand a l install proprement dite je n ai fait que reprendre une existante nul doute que si il avait fallut par exemple tirer un cable de la batterie je ne serai pas passé outre
quand aux avis j en tiens toujours compte en croissant plusieurs
enfin dans tout ca j y connais vraiment rien mais en cas de panne je serais un peu moins dependant pour au moins
connaître le pourquoi du comment !!!
bon demain j emmene mon multimetre au travail un collegue vas m expliquer la base .......... :daz:


les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1769
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par GEGE 51 »

pourquoi en série, parce que c'est conseillé par VICTRON tout simplement,
Le plus simple est d'aller regarder sur leur site.l'explication,(le régulateur va
démarrer un peu plus tot)
un panneau solaire c'est environ 20V,pas 12V, les deux en série environ 40V,
Avec un seul panneau on pourrait envoyer 20v deja de serieux risques.
l'electricité n'est pa un jouet qu'on manipule sans connaissance comme dirait Mumuh



Avatar du membre
jurissacage
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 14180
Enregistré le : dim. 18 nov. 2007 10:13
Région d'habitat : PACA
Localisation : Puget-Ville . Var
Zodiaque :
Contact :
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par jurissacage »

Bjr,

Attention au diamètre des fils... Comme le fait remarquer le lion chauve...

Un exemple, en 12.5V sur 6m de longueur, un câble de section 6 mm² avec 16A de charge (200w) donne une chute de potentiel de 5.66% ce qui fait qu'au bout il reste en gros 11,8V.
Il va sans dire que si ton câble à une section inférieure et une longueur supérieure, la chute de potentiel est plus grande, l'échauffement plus important...

Si au départ tu avais 10A sur cette ligne il y a une raison. Le câble est peut être en 2,5mm². A vérifier avant de monter un fusible plus fort.

Car un fusible ne protège pas que les appareils, il est là aussi pour protéger la ligne électrique et empêcher une surchauffe pouvant entrainer un feu.


Font Vendôme Leader Camp - Fiat 130Cv -Décembre 2012
Touchez pas à nos cigales....
Image

Avatar du membre
mitra
Propriétaire confirmé
Propriétaire confirmé
Messages : 211
Enregistré le : ven. 23 nov. 2007 17:29
Région d'habitat : Cannes
Localisation : PACA 06
Genre :
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par mitra »

Bonsoir,
GEGE 51 a écrit :Bonjour,
@mitra ,pourquoi un panneau solaire n'aurait que 50% de rendement.?
Pourquoi 50% pour le calcul, en général c'est inférieur à 25% :

http://www.panneaux-solaires-france.com ... x-solaires

En conclusion, le fusible de 10A est suffisant !! allez 15A et c'est parfait.
Mais je reste persuadé qu'en série serait la meilleure solution de montage.
Il ne devrait jamais passer plus de 10A dans les câbles donc si c'est du 2.5² il n'y aura pas de problème.

Bonne soirée à tous .....


Cordialement
JP


Image
Aménagement : Les Camping-cars Ligériens
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit." (proverbe touareg)

wesscot
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 432
Enregistré le : dim. 20 juil. 2014 21:08
Région d'habitat : champalsacien !!!
Genre :
Monaco

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par wesscot »

hi
etonné que vous soyez des adeptes du branchement en serie
pourtant rien qu une journée comme aujoud hui en plein soleil j avais 28° dedans
donc en general on se gare a l ombre d un arbre ou autre et la on a au moins un panneau qui ne donne rien
et en serie en +
alors qu en parrallele un des deux envoi la sauce !!!
mes deux panneaux sont en 2.5 d origine jusqu au domino j ai repris sur 10 cm un bout de cable de l un de deux
pour raccorder au regulateur
je dois aller prochainement me faire poser des suspensions j en profiterais pour faire avaliser l install ...........
et faire rectifier le cas echeant ......


les champalsaciens !!!
je boycott les foutages de gueules,le pigeonnage et les pieges a c ...
je garde mes sous pour les commerces locaux et les communes accueillantes

GEGE 51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1769
Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
Région d'habitat : CHAMPAGNE
Genre :
France

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par GEGE 51 »

Bonjour,
@mitra
Un panneau solaire de 100W fournira 100W si il est correctement éclaire,
Ne confondez pas avec le rendement qui lui est égal à la puissance rayonnée/ puissance produite.
Désolé,encore tout faux.

@jurissacage
Bizarre, avec vos valeurs, je ne trouve que 4.3% de chute de tension.



Avatar du membre
mitra
Propriétaire confirmé
Propriétaire confirmé
Messages : 211
Enregistré le : ven. 23 nov. 2007 17:29
Région d'habitat : Cannes
Localisation : PACA 06
Genre :
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Re: heu !! URGENT fusible de protection

Message par mitra »

Bonjour,
GEGE 51 a écrit :Bonjour,
@mitra
Un panneau solaire de 100W fournira 100W si il est correctement éclaire,
Ne confondez pas avec le rendement qui lui est égal à la puissance rayonnée/ puissance produite.
Désolé,encore tout faux.


Pas si faux que cela, le résultat sera le même, jamais dans les conditions ou nous utilisons les panneaux nous n'aurons les watts communiqués.


Cordialement
JP