chute tension frigo

Message par brasov »

Bonjour,
un ami qui aménage son cam, se retrouve avec un problème incompréhensible.

il a un frigo a compression de de 50watt
ce frigo est à 2m de la centrale, par précaution il est câblé en 6² et un fusible de 15amp
la centrale est à 2 m de la batterie, cette centrale est câblée en 6²

la batterie est une agm neuve de 100ah, relié a un ps de 100watt.

le soir batterie à 12.8v
quand le frigo démarre aux bornes du frigo la tension chute à 11,5v :?: :?:
du cout le frigo se met en sécurité :!: :!:

en journée avec ps ou en rechargement 220v, aucun souci... je ne comprend pas

merci .


Salam

Avatar du membre
compact sp

Re: chute tension frigo

Message par compact sp »

bonjour ,

Une chute de tension au démarrage du frigo , j'ai cela . Jamais vu le frigo se mettre en sécurité .

Une batterie à 12,8 le soir à cette époque , rien d'alarmant .

Ensuite , quelle centrale , branchement sur quelle sortie , mais déjà , 6mm2 de la batterie à la centrale , insuffisant , 10 minimum .

Perso , je ferais un essai frigo directement sur la batterie ( qui a peut être un problème ) . Si le problème persiste , tester avec une autre batterie .

A +



CCEV
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 838
Enregistré le : dim. 15 mars 2015 09:19
Région d'habitat : Breizh

Re: chute tension frigo

Message par CCEV »

Bonjour,
Il faudrait voir quelle est la tension à la batterie quand le frigo se met en "rideau". Si cette tension est encore supérieure à 12V (12,2 / 12,3), c'est la chute de tension qui est trop importante, donc à chercher autour de la centrale (relai ...) Si la tension batterie est basse, c'est sans doute celle-ci qui n'est pas assez chargée. A cette période, si seul le P.S. est utilisé pour charger, un 100 W, c'est peu!
Il faudrait plus de tests /mesures pour déterminer la cause. Le "décrochage" du frigo se produit sans doute au petit matin, après une nuit de fonctionnement ... Pas impossible si la batterie n'était pas bien chargée au départ (bien que 12,8V semble pas mal) ...


La raison du plus fort est toujours la meilleure!

Avatar du membre
brasov
Routier
Routier
Messages : 312
Enregistré le : lun. 21 juil. 2014 22:25
Région d'habitat : Toulouse
Genre :
Italy

Re: chute tension frigo

Message par brasov »

salut,
la batterie est à 12.9/13v...
elle est neuve de 1 semaine!!


Salam

Avatar du membre
bernobby
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 17925
Enregistré le : ven. 4 févr. 2005 22:51
Région d'habitat : Bordeaux
Localisation : Macau, Gironde, plus grand Estuaire d'Europe
Genre :
France

Re: chute tension frigo

Message par bernobby »

bonjour
Chez le constructeur de cellules 4x4 Clémenson
près de chez moi. Ils mettent du 10 et plus avec
deux batteries de 100 et P/S 200w
bernobby



Avatar du membre
compact sp

Re: chute tension frigo

Message par compact sp »

Bonjour ,

Autre piste , le frigo , 12V ou 12/24V ?

24v expliquerait la chute de tension en mesure de provoquer la mise en sécurité .

A +



Avatar du membre
yvan30
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 486
Enregistré le : sam. 10 mars 2007 19:05
Région d'habitat : Gard du haut
Localisation : gard (en haut)
Genre :
France

Re: chute tension frigo

Message par yvan30 »

brasov a écrit :salut,
la batterie est à 12.9/13v...
elle est neuve de 1 semaine!!
Bonsoir
S la tension chute à 11,5V au frigo il y a une perte de 1,4V entre la batterie et le frigo.
Il faut la rechercher
Principe :
1) entre la borne positive de la batterie et la cosse, le plus du contrôleur sur la borne et le moins du contrôleur sur la cosse calibre 200mV combien de chute au démarrage si moins de 100mV ok sinon problème a ce niveau
2) plus contrôleur sur cosse positive et moins contrôleur a l’arrivé du plus sur la centrale contrôleur sur calibre 2000mV (ou 2 V) au démarrage combien de chute si plus de 0,3 V problème
3) plus contrôleur à l’arrivé du plus sur la centrale et moins contrôleur au plus de la sortie frigo sur la centrale contrôleur sur calibre 2000mV si plus de 0,3V problème
etc etc jusque au frigo puis du frigo à la batterie sur le circuit du moins
Modifié en dernier par yvan30 le lun. 21 nov. 2016 11:17, modifié 1 fois.


Ni prendre, ni emprunter mais partager la route
Dethleffs Just 90 T 7052 DBM,

Avatar du membre
brasov
Routier
Routier
Messages : 312
Enregistré le : lun. 21 juil. 2014 22:25
Région d'habitat : Toulouse
Genre :
Italy

Re: chute tension frigo

Message par brasov »

bonjour,
après avoir étudié toutes vos réponses, j'ai décidé de brancher en direct mon frigo sur ma batterie, ceci avec du 10mm²
j'ai juste une question, je ne peu pas brancher le 10mm² sur le frigo, car ce sont des cosses pour de 6.3mm

puis je arriver en 10mm² sur une barrette, et repartir en 6mm² sur 40cm jusqu'au frigo?
merci de votre collaboration!


Salam

pito
Locataire
Locataire
Messages : 44
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 20:47
Région d'habitat : -63
Genre :
Zodiaque :
France

Re: chute tension frigo

Message par pito »

BVonjour,
6mm2 sur 40 cm aucun risque.
Par contre j'ai un collègue qui a eut ce genre de panne, il s'agissait d'une mauvaise masse. Je crois que le - frigo est sur une masse commune. la cosse était mal serrée, d'où résistance.
Pour ton essai, bien brancher le + et le - batterie directement sur ton frigo.
Si essai concluant, problème connectique. Si non, il faut s'orienter vers le frigo.
Courage et persévérance...
Cordialement



Avatar du membre
compact sp

Re: chute tension frigo

Message par compact sp »

Bonjour ,

En attendant le test batterie direct sur le frigo , ce qui serait intéressant , et ce comme sur de nombreux sujet c'est d'avoir la marque et les caractéristiques du compresseur , manque d'informations récurent .

Les frigo à compression 12/24v sont souvent équipés de compresseur Danfos DF 35 ou 50 . Ces compresseurs peuvent fonctionner sous une tension variant de 9,6 à 17 V sous 12 et 21,3 à 31,5 V sous 24 et sont équipés d'une sécurité batterie faible .

Si les test batterie n'apportent rien , voir carte électronique .

A +



Avatar du membre
brasov
Routier
Routier
Messages : 312
Enregistré le : lun. 21 juil. 2014 22:25
Région d'habitat : Toulouse
Genre :
Italy

Re: chute tension frigo

Message par brasov »

le frigo est un "vitrifrigo" avec comme tu le dis un Danfos DF35
peut on régler la sécurité "batterie faible"?

je n'ai plus de cosse pour le câble en 6mm², dès que je les aient je ferai l'essai de brancher en direct.
merci à tous


Salam

Trice1313
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 766
Enregistré le : lun. 9 nov. 2015 12:06
Région d'habitat : Grand Sud

Re: chute tension frigo

Message par Trice1313 »

Salut
Généralement les réfrigérateurs équipés de compresseurs Danfos ont une sécurité tension basse à 11.5v, je ne pense pas que ce soit réglable, sur Waeco je ne m'y amuserai pas.



CCEV
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 838
Enregistré le : dim. 15 mars 2015 09:19
Région d'habitat : Breizh

Re: chute tension frigo

Message par CCEV »

Bonjour,
Non, pas réglable sur Waeco (j'ai déjà demandé!) Par contre, c'est plutôt 10,4V (en fonctionnement, c'est-à-dire sous les 5A de "charge"), que 11,5 V :-) Remise en marche à partir de 11,7V lorsque la tension remonte ...
Un câble de 2,5 mm² peut suffire amplement pour faire tourner un frigo de 50W en 12V, même si au démarrage (une ou 2 secondes) l'intensité est supérieure (sans dépasser 15 A)! Après, si quelqu'un veut mettre du 10 carré pour s'embêter, pourquoi pas ?

La section minimale pour 5A et 10 m de câble (A & R) et pour moins de 0,5V de chute de tension est de 1,7 mm² ! ( s en mm² >= L.I / 30)!


La raison du plus fort est toujours la meilleure!

Trice1313
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 766
Enregistré le : lun. 9 nov. 2015 12:06
Région d'habitat : Grand Sud

Re: chute tension frigo

Message par Trice1313 »

Re
C'est possible que ce soit 10.5v. Je viens de regarder on l'a raccordé en 4mm pour une distance (aller) d'environ 2.5m.



Avatar du membre
yvan30
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 486
Enregistré le : sam. 10 mars 2007 19:05
Région d'habitat : Gard du haut
Localisation : gard (en haut)
Genre :
France

Re: chute tension frigo

Message par yvan30 »

Bonjour
Sur cette doc il semble que R9 (entre C et P) permette le réglage tension batterie
8: Resistor for presetting speed (optional)
9: Resistor for presetting battery protection voltage (optional)
Page 3, 5 en page 6 et 7 elle devient R2

en page 7 le tableau Wire dimensions indique la section en fonction de la distance avec une règle très simple la section en mm2 c'est la distance en metre, 2,5 m => 2,5 mm2, 4m => 4 mm2, 6m => 6mm2

http://www.saltservice.net/files/44446309.pdf

Mais il semble que cela soit pour des moteurs à démarrage progressif donc sans pointe de courant au demarrage.
Motor type : Variable speed


Ni prendre, ni emprunter mais partager la route
Dethleffs Just 90 T 7052 DBM,

Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • chute de tension avec la à pompe à eau
    par Slayer-fr-70 » » dans L'électricité à bord
    39 Réponses
    520 Vues
    Dernier message par brloga
  • Régulateur tension
    par lunan46100 » » dans L'électricité à bord
    33 Réponses
    6126 Vues
    Dernier message par LORI35
  • Tension batterie cellule
    par kloklo28 » » dans L'électricité à bord
    27 Réponses
    2125 Vues
    Dernier message par kloklo28
  • Sortie convertisseur de tension
    par odyssee 78 » » dans L'électricité à bord
    2 Réponses
    713 Vues
    Dernier message par odyssee 78