sortie load regulateur
Modérateur : Mécaniciens
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
sortie load regulateur
Bonjour,
Je vois que certains utilise cette sortie pour brancher une lumière de penderie. Mais a tout hasard est-elle recupérable pour autre chose? Style recharge de téléphone/aspirateur de table?
Je vois que certains utilise cette sortie pour brancher une lumière de penderie. Mais a tout hasard est-elle recupérable pour autre chose? Style recharge de téléphone/aspirateur de table?
Re: sortie load regulateur
Bonjour,
Oui, tu peux l'utiliser pour pas mal de choses. Par contre, c'est pas indiqué pour un convertisseur, en tout cas pas pour tout type de convertisseur. Pour certains, il faut un montage spécial, où le convertisseur est alimenté par la batterie, et il y a une entrée spéciale de mise en route, alimentée par la sortie "load".
Bon, hormis un convertisseur, tout est bon. J'ai perso mon frigo sur cette sortie (compression).
L'avantage, c'est le contrôle effectué par le régulateur, qui coupe la sortie "load" si la tension de la batterie est trop basse (dans certains cas, cette tension est réglable).
Pour un aspirateur, je ne vois pas trop l'intérêt ...
Oui, tu peux l'utiliser pour pas mal de choses. Par contre, c'est pas indiqué pour un convertisseur, en tout cas pas pour tout type de convertisseur. Pour certains, il faut un montage spécial, où le convertisseur est alimenté par la batterie, et il y a une entrée spéciale de mise en route, alimentée par la sortie "load".
Bon, hormis un convertisseur, tout est bon. J'ai perso mon frigo sur cette sortie (compression).
L'avantage, c'est le contrôle effectué par le régulateur, qui coupe la sortie "load" si la tension de la batterie est trop basse (dans certains cas, cette tension est réglable).
Pour un aspirateur, je ne vois pas trop l'intérêt ...
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
- le-lion-chauve
- Modérateur
- Messages : 15400
- Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
- Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
- Localisation : LOIRET ORLEANS
- Genre :
- Zodiaque :
Re: sortie load regulateur
Je trouve beaucoup plu simple et rationnel un branchement sur batterie auxiliaire .
Le courant que tu utilisera par ce biais ne chargera pas tout simplement la batterie .Autant te raccorder direct sur celle ci pour tout usage et ne pas , ainsi diversifier les points d'alimentation des différents consommateurs . De toute manière , au delà de quelques centaines de milliampères , il faut mieux oublier cette possibilité , au risque de détériorer cette sortie.
Jean
Le courant que tu utilisera par ce biais ne chargera pas tout simplement la batterie .Autant te raccorder direct sur celle ci pour tout usage et ne pas , ainsi diversifier les points d'alimentation des différents consommateurs . De toute manière , au delà de quelques centaines de milliampères , il faut mieux oublier cette possibilité , au risque de détériorer cette sortie.
Jean
L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot
Gérard de Rohan Chabot
Re: sortie load regulateur
Tout dépend de ce qu'elle est censée supporter! Pour le mien 20 A, carrément, et je l'ai déjà utilisée avec mon frigo à absorption pour 12 A. Actuellement frigo à compression (5 A).le-lion-chauve a écrit : De toute manière , au delà de quelques centaines de milliampères , il faut mieux oublier cette possibilité , au risque de détériorer cette sortie.
Jean
Mais effectivement, en dehors de cas où la batterie peut être mise à mal par certains appareils (donc intensité conséquente en principe), pas trop d'intérêt!
Cela peut permettre quand-même de ne pas tout centraliser sur le boitier de distribution ...
La centralisation a du bon, et ... du moins bon! A voir pour chacun ...
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
Re: sortie load regulateur
Bonjour ,
Je n'utilise pas la sortie load qui pour moi n'offre pas une puissance et une tension stable , un simple nuage et la production chute ce qui me parait des plus néfaste au bon fonctionnement d'un appareil . Je ne pense pas que les cartes électroniques apprécient beaucoup ces variations et comme dit plus haut le branchement sur batterie est préférable .
A +
Je n'utilise pas la sortie load qui pour moi n'offre pas une puissance et une tension stable , un simple nuage et la production chute ce qui me parait des plus néfaste au bon fonctionnement d'un appareil . Je ne pense pas que les cartes électroniques apprécient beaucoup ces variations et comme dit plus haut le branchement sur batterie est préférable .
A +
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
Re: sortie load regulateur
ok je vais laisser tomber l'idée! Même si ce n'était pas pour mettre plus de 500mA a 1A (en 5V encore)
L'interêt était de ne pas pomper sur la batterie durant la charge et surtout les jours de grands soleils pouvoir espérer récupérer l’anergie excédentaire (si il y enn a) que la batterie de peut absorber. Je verrai quand meme pour y coller ma fameuse batterie solaire de chez l..dl qui met 5 jours à charger avec son PS intégré! La elle profitera d'un PS de 120W au lieu du 2W (et encore je suis gentil) d'origine
L'interêt était de ne pas pomper sur la batterie durant la charge et surtout les jours de grands soleils pouvoir espérer récupérer l’anergie excédentaire (si il y enn a) que la batterie de peut absorber. Je verrai quand meme pour y coller ma fameuse batterie solaire de chez l..dl qui met 5 jours à charger avec son PS intégré! La elle profitera d'un PS de 120W au lieu du 2W (et encore je suis gentil) d'origine
Re: sortie load regulateur
Oui, mais ça ne change rien. Tu pompes toujours sur la batterie quand il n'y a pas de soleil (même en pleine nuit, ça marche, heureusement pour mon frigo). Quand il y a du soleil, ça part directement sur la sortie "load", mais le résultat est le même. Ce sont des "vases communicants", qui s'équilibrent en fonction de l'offre et de la demande, mais il n'y a pas de solution miracle, rien ne se perd, rien ne se crée. Dans ton cas effectivement, pas vraiment d'intérêt! Je vais être encore un cas particulier sur ce coup-là!
Dans mon cas, le frigo à compression, c'est pas mal car comme il doit être alimenté en permanence, je n'ai pas à m'occuper de savoir si le panneau est ON ou OFF, s'il pleut ou s'il vente, c'est stable et fixe et indépendant du reste. Faut-il préciser que le régulateur est directement connecté à la batterie ? Non, vous l'avez compris!
J'ai juste à penser l'arrêter quand le voyage est terminé et qu'on n'a plus besoin de lui
Et il y a toujours des glaçons pour le Ricard ! Le reste, on s'en "fout"!
Rappel quand-même : tous les régulateurs ou presque sont équipés désormais d'une sortie "load". Il doit bien y avoir une raison!
Dans mon cas, le frigo à compression, c'est pas mal car comme il doit être alimenté en permanence, je n'ai pas à m'occuper de savoir si le panneau est ON ou OFF, s'il pleut ou s'il vente, c'est stable et fixe et indépendant du reste. Faut-il préciser que le régulateur est directement connecté à la batterie ? Non, vous l'avez compris!
J'ai juste à penser l'arrêter quand le voyage est terminé et qu'on n'a plus besoin de lui
Et il y a toujours des glaçons pour le Ricard ! Le reste, on s'en "fout"!
Rappel quand-même : tous les régulateurs ou presque sont équipés désormais d'une sortie "load". Il doit bien y avoir une raison!
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
Re: sortie load regulateur
ok je pensais récupérer directement la charge du PS quand le regulateur passé en maintient car si tu tire ne serrait-ce que ou ampère de la batterie elle ne va pas forcement declencher une charge a proprement parler via le PS alors que si le PS n'a rien "a charger" j'espèré en lui collant un appareil recupérer directement l'energie solaire
- Lexa
- Site_admin
- Messages : 47771
- Enregistré le : mar. 7 sept. 2004 15:30
- Région d'habitat : Cap'Orne
- Localisation : Le Couloir de la mort ou G'nève
- Zodiaque :
- Contact :
Re: sortie load regulateur
Hi,
Sur le mien, les bornes "Load" ne fonctionnent que quand le panneau est capable de donner quelque chose..
Si pas de soleil, les bornes "load" restent à zéro pointé ...
s'il elles donnaient du courant quelque soit la situation solaire, quelle différence l'on ferait entre un branchement "load" et un branchement direct batterie ?
Nos régulateurs doivent être bien différent ?CCEV a écrit :Oui, mais ça ne change rien. Tu pompes toujours sur la batterie quand il n'y a pas de soleil (même en pleine nuit, ça marche, heureusement pour mon frigo).
Sur le mien, les bornes "Load" ne fonctionnent que quand le panneau est capable de donner quelque chose..
Si pas de soleil, les bornes "load" restent à zéro pointé ...
s'il elles donnaient du courant quelque soit la situation solaire, quelle différence l'on ferait entre un branchement "load" et un branchement direct batterie ?
Il n'est pas question que j'aille stationner dans une structure chère, voulant m'aligner tel un rang d'oignons, et de m'exposer comme au zoo derrière une grille, vive les stationnements libres comme seules les communes savent nous mettre à disposition.
- jaz51
- Vieux routier
- Messages : 3419
- Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
- Région d'habitat : Grand-Est
Re: sortie load regulateur
evidemment si pas de soleil ça charge pas on est d'accords
je pensais plutot au moment on la batterie est en maintient et qu'il y a donc de l'energie "en trop" qui cette derniere ne peux absorber mais bon laisses tomber dans tous les cas même si ma théorie etait bonne c'est du gagne petit
je pensais plutot au moment on la batterie est en maintient et qu'il y a donc de l'energie "en trop" qui cette derniere ne peux absorber mais bon laisses tomber dans tous les cas même si ma théorie etait bonne c'est du gagne petit
Re: sortie load regulateur
Re ,
Mon régulateur est branché directement sur le switch qui couple les batteries , mon frigo à compression lui est branché sur le 12v de l'ancien frigo à absorption qui via AES puise sur B1 porteur en roulant et bascule sur B2 dès que je coupe le moteur , ultra simple .
Au moment où le frigo se met en marche , il y a forcément une baisse de tension sur le circuit , le régulateur la détecte et en journée le frigo passe inaperçu sur la consommation de sorte qu'en fin de journée mes batteries sont pleines .
Sortie load , du gagne petit et du câblage superflus .
A +
Mon régulateur est branché directement sur le switch qui couple les batteries , mon frigo à compression lui est branché sur le 12v de l'ancien frigo à absorption qui via AES puise sur B1 porteur en roulant et bascule sur B2 dès que je coupe le moteur , ultra simple .
Au moment où le frigo se met en marche , il y a forcément une baisse de tension sur le circuit , le régulateur la détecte et en journée le frigo passe inaperçu sur la consommation de sorte qu'en fin de journée mes batteries sont pleines .
Sortie load , du gagne petit et du câblage superflus .
A +
Re: sortie load regulateur
Bonjour,
Puisque vous savez mieux que moi comment fonctionnent mes régulateurs, les deux !
Et que vous condamnez sans avoir testé!
Mais oui bien sûr qu'il y a du courant dans la sortie "load" tant que la batterie est branchée, et que cette sortie est validée par l'appareil, c'est-à-dire que la tension batterie est suffisante! Même s'il n'y a pas de soleil!
Et même la nuit! Sinon, je retrouverais mon frigo décongelé!
Vous l'avez essayé ça ?
Un test simple : branchez un régulateur sur une batterie, sans panneau solaire, et testez la sortie "load" avec un Metrix. Vous verrez qu'il y a la tension de la batterie!
Pour certains régulateurs, cette sortie peut être programmée pour, par exemple, ne "donner" que la nuit. Il peut y avoir plusieurs modes de fonctionnement.
Mais bien sûr que la batterie ne charge que s'il y a du soleil, jaz51. Qui a dit le contraire ?
La tension de la sortie "load" est égale (à très peu de chose près) à la tension de la batterie.
SAUF lorsqu'elle est désactivée par l'appareil! Et voilà la différence avec un branchement direct sur la batterie. Bien sûr qu'autrement, ça ne changerait rien d'avoir une sortie "load".
Après, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser si vous n'y croyez pas, mais laissez au moins ceux que ça intéresse imaginer qu'elle peut leur servir, et faire un test. S'ils sont objectifs, ils verront que ça fonctionne.
Même Victron met une sortie "load" sur ses régulateurs!
Oui, bien sûr, ce sont des "c*ns", ils font n'importe quoi!
Puisque vous savez mieux que moi comment fonctionnent mes régulateurs, les deux !
Et que vous condamnez sans avoir testé!
Mais oui bien sûr qu'il y a du courant dans la sortie "load" tant que la batterie est branchée, et que cette sortie est validée par l'appareil, c'est-à-dire que la tension batterie est suffisante! Même s'il n'y a pas de soleil!
Et même la nuit! Sinon, je retrouverais mon frigo décongelé!
Vous l'avez essayé ça ?
Un test simple : branchez un régulateur sur une batterie, sans panneau solaire, et testez la sortie "load" avec un Metrix. Vous verrez qu'il y a la tension de la batterie!
Pour certains régulateurs, cette sortie peut être programmée pour, par exemple, ne "donner" que la nuit. Il peut y avoir plusieurs modes de fonctionnement.
Mais bien sûr que la batterie ne charge que s'il y a du soleil, jaz51. Qui a dit le contraire ?
La tension de la sortie "load" est égale (à très peu de chose près) à la tension de la batterie.
SAUF lorsqu'elle est désactivée par l'appareil! Et voilà la différence avec un branchement direct sur la batterie. Bien sûr qu'autrement, ça ne changerait rien d'avoir une sortie "load".
Après, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser si vous n'y croyez pas, mais laissez au moins ceux que ça intéresse imaginer qu'elle peut leur servir, et faire un test. S'ils sont objectifs, ils verront que ça fonctionne.
Même Victron met une sortie "load" sur ses régulateurs!
Oui, bien sûr, ce sont des "c*ns", ils font n'importe quoi!
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
- Lexa
- Site_admin
- Messages : 47771
- Enregistré le : mar. 7 sept. 2004 15:30
- Région d'habitat : Cap'Orne
- Localisation : Le Couloir de la mort ou G'nève
- Zodiaque :
- Contact :
Re: sortie load regulateur
Hi,
Pas la peine de traiter les gens ou les sociétés avec des gros mots !
Tu as ton expérience, et nous, nous avons la notre, l'on peut oui ? Ou tu comptes y mettre un véto ?
Alors je répète, sur mon régulateur (ancien modèle programmable) le nouveau ne l'est plus !
Et cela se résume par: soleil=load débite du courant..
Pas de soleil= pas de courant sur les bornes load !
Est-ce clair ?
En résumé sur MON régulateur, cela ne sert À RIEN , tout au plus à mettre un relais qui allumerait ou éteindrait quelque chose en fonction du soleil
(ᵔᴥᵔ) en balade mobile ﴾͡๏̯͡๏﴿
Pas la peine de traiter les gens ou les sociétés avec des gros mots !
Tu as ton expérience, et nous, nous avons la notre, l'on peut oui ? Ou tu comptes y mettre un véto ?
Alors je répète, sur mon régulateur (ancien modèle programmable) le nouveau ne l'est plus !
Et cela se résume par: soleil=load débite du courant..
Pas de soleil= pas de courant sur les bornes load !
Est-ce clair ?
En résumé sur MON régulateur, cela ne sert À RIEN , tout au plus à mettre un relais qui allumerait ou éteindrait quelque chose en fonction du soleil
(ᵔᴥᵔ) en balade mobile ﴾͡๏̯͡๏﴿
Il n'est pas question que j'aille stationner dans une structure chère, voulant m'aligner tel un rang d'oignons, et de m'exposer comme au zoo derrière une grille, vive les stationnements libres comme seules les communes savent nous mettre à disposition.
Re: sortie load regulateur
OK, ok, te fâche pas! Et je ne sais si tu connais l'ironie ? Quand je dis "ce sont des "c*ns"", c'est sous-entendu pour certains! Ben oui, pas pour moi!
Par ailleurs, je voudrais bien savoir quelle tension tu as sur ta sortie "load" quand il y a du soleil. Beaucoup, moyen, peu de soleil ?
Elle suit l'intensité du soleil et la tension du panneau solaire, 21V quand soleil, 12V quand il est moyen, 8V quand il se couche ?
Dommage qu'on est loin, certaines choses comme celle-là seraient réglées promptement, et on constaterait la même chose, sachant qu'il peut y avoir certaines différences de fonctionnement dans la programmation d'un régulateur, bien entendu (j'ai quelque 16 modes de programmation sur un des miens : NV-12V020)
Je terminerai en disant qu'il vaut peut-être mieux croire ceux qui utilisent une fonctionnalité que ceux qui ne l'utilisent pas en disant qu'elle ne sert à rien! Ils sont mal placés!
Par ailleurs, je voudrais bien savoir quelle tension tu as sur ta sortie "load" quand il y a du soleil. Beaucoup, moyen, peu de soleil ?
Elle suit l'intensité du soleil et la tension du panneau solaire, 21V quand soleil, 12V quand il est moyen, 8V quand il se couche ?
Dommage qu'on est loin, certaines choses comme celle-là seraient réglées promptement, et on constaterait la même chose, sachant qu'il peut y avoir certaines différences de fonctionnement dans la programmation d'un régulateur, bien entendu (j'ai quelque 16 modes de programmation sur un des miens : NV-12V020)
Je terminerai en disant qu'il vaut peut-être mieux croire ceux qui utilisent une fonctionnalité que ceux qui ne l'utilisent pas en disant qu'elle ne sert à rien! Ils sont mal placés!
La raison du plus fort est toujours la meilleure!
-
- Vieux routier
- Messages : 1769
- Enregistré le : mer. 22 juil. 2015 17:52
- Région d'habitat : CHAMPAGNE
- Genre :
Re: sortie load regulateur
Bonjour,
Entre la tension load qui fluctue avec les nuages,la sortie qui ne fonctionne que le jour où la tension insuffisante
Pour recharger une batterie que de non sens.
Bravo à CCEV qui explique clairement le fonctionnement d'un régulateur solaire .
Entre la tension load qui fluctue avec les nuages,la sortie qui ne fonctionne que le jour où la tension insuffisante
Pour recharger une batterie que de non sens.
Bravo à CCEV qui explique clairement le fonctionnement d'un régulateur solaire .
-