Court circuit frigo

Tout à propos de l'énergie, la production de consommation, ou le stockage.

Modérateur : Mécaniciens

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Court circuit frigo

Message par maxou45 »

Salut
Certaines concessions en profitent vraiment trop...
Hier, je préparais mon cc pour sortir le WE prochain, et j'ai vérifier la charge de mes batteries.
Comme le cc etait arreté depuis 3 mois, j'ai voulu le mettre en charge, et le raccordant au circuit électrique.
A chaque fois que je raccordais le cable ... mon compteur maison disjonctait.
Sans nul doute un court circuit.
J'ai passé la journée a chercher , sans rien trouver sur le cable.

Pensant que j'avais un soucis avec l'EBL et son chargeur, en désespoir de cause, et devant prendre la route demain, je me suis décidé a aller voir un concessionaire.
Evidemment, il a commencer a refaire ce que j'avais deja verifié ... le cable d'alimentation: même constat, la panne ne provient pas de la.
Changement de l'EBL .... toujours rien, .... repose de l'ancien EBL
Finalement, il a fini par trouver , derriere le frigo, un cable electrique (arrivée 220V) avait fondu, et touchait la carcasse. la panne etait bien là, et apres mise en place d'un raccord isolé, tout marchait.....

Impeccable.... sauf au moment de la facture .... 187 Euros 50, (aucune fourniture, mais 2h30 de main d'oeuvre)
La panne en elle même c'est quelques minutes, mais la recherche, (le demontage, puis le remontage de l'EBL, qui n'avait rien a voir la dedans)
Je ne trouve pas normal de payer pour des recherches aléatoires de pannes.


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
jaz51
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 3419
Enregistré le : mer. 14 oct. 2015 10:41
Région d'habitat : Grand-Est
Grand Est

Re: Court circuit frigo

Message par jaz51 »

Bah perso je suis partager car il y a vraiment des pannes à la con ou le gars a fait tout son possible et pas de bol il met un peu de temps a trouver la panne. Et y a les cas où le gars est un incapable et il cherche des heures alors qu'il a la panne sous le nez avec le bon matos et une base de connaissance (cas automobile).
Encore la tu t'en sors bien 2H30 ce n'est pas le bout du monde! J'ai vu des gars avoir des 10H de MO pour recherche de panne sur des voitures! Essai, valise, faisceaux electrique à eplucher,...
Le problème en fait c'est surtout le coût horaire de Main d'oeuvre! J'ai planté une moto une fois, je me suis démerdé avec un pote mécano je pouvais le payer mini 5h au taux que sont employeur lui donné pour 1H chez un concessionnaire cherche l'erreur



Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 18793
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Re: Court circuit frigo

Message par Michel28 »

Bonjour
il y a des techniques pour trouver les pannes, même les plus vicelardes
2H30 c'est rageant, mais les taux horaires en concession sont excessifs vu la qualification ou technicité


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016 6.99M Fiat 130cv
GPS : Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo
2cv Charleston et sa remorque
Eviter les Aires entonnoirs râteau à fric automatisées sans personnel
restrictif de nos libertés de stationner dans les villes

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Re: Court circuit frigo

Message par maxou45 »

D'accord avec toi, un pro ne devrait pas passer ce temps pour detecter qu'un cable est en court circuit.
Avec un bon multimetre il doit trouver ca rapidement.


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15400
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Re: Court circuit frigo

Message par le-lion-chauve »

Il faut déjà connaitre le niveau technique des "techniciens " spécialisés en dépannage ... souvent ça fait très peur , tout juste des bricolos du dimanche matin . Une seule école en France sur la technique du cc , sinon , des formations de qques jours chez les fournisseurs de frigos , chauffages etc , que les concessionnaires réduisent au minimum légal .
Quand on voit le travail effectué chez certains , je préfère de loin effectuer le maximum moi même .
Peux tu nous situer ce dépanneur , sans le nommer bien sûr ???
Malgré tout , en dépannage , j'en ai fait durant des années , malgré une logique d'habitude , passer 2h n'a rien d'exceptionnel .(hormis les tarifs appliqués qui n'ont rien de réalistes pour des gars qui passent de la pause d'un auvent à un dépannage électrique) . mais en isolant circuit par circuit sur l'EBL , je pense que en 1 h on peut faire le tour , sans démonter celui ci , il y a d'autres procédures , surtout qui'ils doivent avoir les schémas constructeurs .De plus , sur le 220 , en isolant les fusibles , ça sélectionne déjà ...
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

Avatar du membre
oscar54
Culan_2016
Culan_2016
Messages : 1946
Enregistré le : mer. 19 nov. 2014 16:03
Région d'habitat : meuse
Localisation : bouligny Meuse
France

Re: Court circuit frigo

Message par oscar54 »

les pannes électriques en automobile , c est la galère,mais bon après , ce sont des combines ,souvent on commence par retirer tous les fusibles ,on voit si ça saute ,si non ,on remonte un part un et quand ça pête on voit ou ça conduit ,mais comme certains constructeurs assembleurs de pièces détachés :lol: te montent ça en depuis du bon sens ,ça aboutis a des heures de mains d oeuvre insupportables.mais ton concessionnaire n est pas très intelligent car il se doute qu il a perdu un client potentiel et a force ça risque de faire mal.j ai eu le cas ,il n y a pas longtemps chez un gros concessionnaire ,le chef d atelier m a dit je regarde avant de faire la fiche ,effectivement une bricole ,en plus comme il était dans le CC ,je lui ai demandé de reprogammer mon antenne ,quand j ai dit combien je vous doit ,env 30 mn ,il m a répondu rien ,et il s est vu gratifié d un bon billet de 20€,et je lui ai dit vous paierez le café aux autres mécanos et je suis repartis satisfait ça c est du commerce


amitié de l Oscar54

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Re: Court circuit frigo

Message par maxou45 »

Si encore, il y avait eu un soucis avec l'EBL , j'aurais compris, mais meme pas, le court circuit etait avant l'alimenttation de cet EBL
EBL debranché, ca sautait encore, c'etait donc sur le circuit 220V ...

Surtout que ca faisait sauter mon compteur maison (et son atelier entre parenthese, les secretaires sont venues râler car ca coupait l'ordinateur ... mdr), sans rien disjoncter dans le CC


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15400
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Re: Court circuit frigo

Message par le-lion-chauve »

Explication simple Maxou , ça déclenchait en différentiel (défaut entre Phase /terre) , chez toi , comme à l'atelier , appareil de protection obligatoire . Hors sur les cc , tous n'en sont pas équipés (la cellule est considérée comme en classe 2 , isolante et non reliée à la terre , donc pas de risques théoriques pour les personnes )et ne possèdent qu'un disjoncteur simple non différentiel , donc , pas de disjonction.
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

CCEV
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 838
Enregistré le : dim. 15 mars 2015 09:19
Région d'habitat : Breizh

Re: Court circuit frigo

Message par CCEV »

maxou45 a écrit :Si encore, il y avait eu un soucis avec l'EBL , j'aurais compris, mais meme pas, le court circuit etait avant l'alimenttation de cet EBL
EBL debranché, ca sautait encore, c'etait donc sur le circuit 220V ...
Il a bien commencé, en vérifiant le câble d'alim., mais il a "merdé" ensuite en allant directement vers l'EBL, qui est au bout de la chaine!
Pour ces pannes, il faut procéder par élimination, et dans le bon sens, surtout : le câble d'alim tout seul, puis brancher le câble, disjoncteur coupé. Mettre le disjoncteur sur ON, chargeur sur Off (si interr. il y a), puis mettre le chargeur en marche, etc... et en fonction du moment où ça saute, on sait où aller voir. Faut pas commencer par déposer le moteur, t'as eu de la chance qu'il n'y ait pas pensé! :lol:
Ce qui suppose de connaitre un peu le type de montage (chargeur séparé ou intégré à la centrale de distribution, par exemple), mais sinon, c'est surtout du bon sens qu'il faut. La formation ne rend pas intelligent, il en faut un minimum (de formation), après c'est surtout le QI qu'il faudrait mesurer ...
Modifié en dernier par CCEV le ven. 19 févr. 2016 09:34, modifié 1 fois.


La raison du plus fort est toujours la meilleure!

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Re: Court circuit frigo

Message par maxou45 »

le-lion-chauve a écrit :..........
Peux tu nous situer ce dépanneur , sans le nommer bien sûr ??? ..........
:lol: pas tres loin d'orleans en direction de blois ....


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15400
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Re: Court circuit frigo

Message par le-lion-chauve »

Ok merci , je comprends ...déjà eu un soucis avec eux sur le chauffage ... Panne provenant de la sonde , c'était mon diagnostique , mais incapable de réparer , suite opération . Ils ont sorti le boiler etc etc pour trouver que c'était la sonde .... après discussion orageuse , j'ai eu droit à une remise assez conséquente . Depuis , sur Orléans ???? c'est peut être eux les moins pires , malgré tout.
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Re: Court circuit frigo

Message par maxou45 »

le-lion-chauve a écrit :.......... Depuis , sur Orléans ???? c'est peut être eux les moins pires , malgré tout.
Je le pense aussi


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
oscar54
Culan_2016
Culan_2016
Messages : 1946
Enregistré le : mer. 19 nov. 2014 16:03
Région d'habitat : meuse
Localisation : bouligny Meuse
France

Re: Court circuit frigo

Message par oscar54 »

dans ces cas là ,faire un courrier au grand big boss et lui expliquer que ce n est pas normal que si son gars ne trouve pas vous soyez obliger de supporter une facture aussi élevée .il n est pas trop tendre quand il y a ds probs de ce genre.si vous ne connaissez pas ,j ai son nom et je peux vous dire en mp ou adresser ce courrier ,si c est bien la succursale que je pense (3 lettres situé a Meug) .


amitié de l Oscar54

maxou45
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 1239
Enregistré le : dim. 19 sept. 2010 23:25
Région d'habitat : orleans
Localisation : 45
Zodiaque :
Contact :

Re: Court circuit frigo

Message par maxou45 »

c 'est bien celle la


Max
Frankia I730BD

Avatar du membre
oscar54
Culan_2016
Culan_2016
Messages : 1946
Enregistré le : mer. 19 nov. 2014 16:03
Région d'habitat : meuse
Localisation : bouligny Meuse
France

Re: Court circuit frigo

Message par oscar54 »

si tu veux ,j ai même l adresse perso du père ,le grand big boss


amitié de l Oscar54

Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • Court circuit franc fusible en verre 220v frigo thetford
    par windsor285 » » dans L'électricité à bord
    32 Réponses
    1898 Vues
    Dernier message par le-lion-chauve
  • circuit a refaire
    par walin82 » » dans L'électricité à bord
    0 Réponses
    686 Vues
    Dernier message par walin82
  • INSTALLATION COUPE CIRCUIT
    par enzo » » dans Vos trucs & astuces en bricolage
    27 Réponses
    8838 Vues
    Dernier message par Jypss
  • prise d'air sur circuit d'eau
    11 Réponses
    2920 Vues
    Dernier message par brloga