Vous êtes combien à savoir utiliser un groupe électrogène !

Message par bernobby »

bonsoir
Recommandation vu chez Lery Merlin
Les consignes de sécurité pour le fonctionnement d'un groupe
électrogène ?
Pour utiliser un groupe électrogène, voici les quelques règles
de sécurité à appliquer :
- Relier le groupe à la terre à partir de l'écrou papillon situé sur
la traverse,
avec une tresse de masse et un piquet de terre (cela permet d'éviter
les accidents dus au courant).
- Ne jamais laisser le groupe sous la pluie ou à l'humidité.
- Être vigilant : les intensités et tensions électriques peuvent être
mortelles. Il est vivement
conseillé par sécurité et pour le matériel, d'installer un disjoncteur
différentiel à la sortie du groupe.
Il protége les utilisateurs, comme les circuits électriques, des défauts
d'isolement, des surintensités et des éventuelles surtensions.
Et bien d'autres consigne à Question réponse ici
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?
Au fait certain modèle identique inverter ici, moins cher que de
commander sur un site Web comme quoi faut être vigilent :lol:
bernobby



Avatar du membre
pogona
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 14287
Enregistré le : sam. 14 oct. 2006 07:11
Région d'habitat : Orbe CH
Localisation : Orbe Suisse
Genre :
Contact :
Switzerland

Message par pogona »

Bien vu, merci de le rappeler. :D


:pogona:')

Avatar du membre
le-lion-chauve
Modérateur
Modérateur
Messages : 15445
Enregistré le : mar. 8 août 2006 20:38
Région d'habitat : Darvoy , près d'Orléans
Localisation : LOIRET ORLEANS
Genre :
Zodiaque :
France

Message par le-lion-chauve »

D'accord à 100% avec ces conseils de sécurité .
Vas faire un tour sur le marché de n'importe quel village et regardes les groupes et leur mise à la terre ... ça fait un peu peur , pas un seul n'est relié . Regardes les cc avec le groupe embarqué , pas un seul n'a une prise de terre raccordée . Je sais , certains diront le cc est au même potentiel s'il y a fuite de courant . Mais si un voisin vient , touche le marche pied , risque de soucis .
Jean


L'homme est fait pour attendre et la femme pour être inattendue .
Gérard de Rohan Chabot

Avatar du membre
GORIANIS
Routier
Routier
Messages : 318
Enregistré le : lun. 7 nov. 2005 22:21
Région d'habitat :
Localisation : GIRONDE

Message par GORIANIS »

Bsr à ts
Tous les ccars sont équipés d'origine d'un disjoncteur différentiel. Donc à l'intérieur du ccar pas de souci, ou n'ai je pas tt compris?????
Cdt à ts


Enriko33
Image

Avatar du membre
Michel28
Modérateur
Modérateur
Messages : 18836
Enregistré le : sam. 11 sept. 2004 18:29
Région d'habitat : Centre
Localisation : Proche de Maintenon (28)
Genre :
Zodiaque :
France

Message par Michel28 »

GORIANIS a écrit :Bsr à ts
Tous les ccars sont équipés d'origine d'un disjoncteur différentiel. Donc à l'intérieur du ccar pas de souci, ou n'ai je pas tt compris?????
Cdt à ts

Bonjour
En plus pour la terre rien n'est prévu sur le groupe , donc c'est pas systématique
je m'en suis déjà servi sans PB mais sans mise à la terre

Ne pas s'en servir sous la pluie ça coule de source ...


Amicalement à tous - Adria Coral Suprême S 600 SC 2016 6.99M Fiat 130cv
GPS : Clarion NX502E 6.2 Pouces IGO Primo
2cv Charleston et sa remorque
Eviter les Aires entonnoirs râteau à fric automatisées sans personnel
restrictif de nos libertés de stationner dans les villes

Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Re: Vous êtes combien à savoir utiliser un groupe électrogèn

Message par JPJ91 »

bernobby a écrit : Il est vivement conseillé par sécurité et pour le matériel, d'installer un disjoncteur différentiel à la sortie du groupe.
Parce qu'il n'y en a pas d'origine ????? Incroyable....


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Message par JPJ91 »

GORIANIS a écrit :Bsr à ts
Tous les ccars sont équipés d'origine d'un disjoncteur différentiel. Donc à l'intérieur du ccar pas de souci, ou n'ai je pas tt compris?????
Cdt à ts
Alors, t'as raison...et t'as pas raison....
Je ne sais pas si tous les Ccars sont équipés de différentiels, mais même si c'est le cas, pour certains défauts c'est trop tard.
Imagine que tu ais une "fuite" de courant sur le connecteur d'entrée de 220 de ton Ccar, comme ton différentiel est situé en aval, il ne verra rien du tout et tu restera collé sur le truc indéfiniment.
Pour bien sécuriser le système le mieux est de mettre un différentiel 30mA directement en sortie du GE, comme ça même si la terre est mal foutue ou inexistante, lorsqu'il y aura un défaut tu prendras peut être un bon coup de bourre...mais sauf état de santé vraiment faiblard...tu seras encore vivant.


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

Avatar du membre
bernobby
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 17925
Enregistré le : ven. 4 févr. 2005 22:51
Région d'habitat : Bordeaux
Localisation : Macau, Gironde, plus grand Estuaire d'Europe
Genre :
France

Message par bernobby »

Michel28 a écrit :
GORIANIS a écrit :Bsr à ts
Tous les ccars sont équipés d'origine d'un disjoncteur différentiel. Donc à l'intérieur du ccar pas de souci, ou n'ai je pas tt compris?????
Cdt à ts

Bonjour
En plus pour la terre rien n'est prévu sur le groupe , donc c'est pas systématique
je m'en suis déjà servi sans PB mais sans mise à la terre

Ne pas s'en servir sous la pluie ça coule de source ...
j'en ai toujours fait un (il y a toujours un écrou que l'on peut dévisser
pour mettre le fameux cordon) le plus compliqué c'est quand on est
sur du béton ou sur un bateau :lol: là je peux pas le mettre :lol:
mais c'est vrai que parfois je ne fait pas non plus :?
bernobby



Avatar du membre
jmc

Message par jmc »

Je n'ai pas de groupe et je n'en veux pas
j'ai déjà du demander un ccaristde bien l'arrêter
ou aller un peux plus loin, il se demandais pourquoi
je lui ai sagement répondu qu'à pres 22h il doit
penser que quelque fois il y a des jeunes enfants qui
ne demandent qu'à dormir il est allé ce mettre plus loin
et le matin pas eu de problème nous avons même
discutés une bonne partie de journée



Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Message par JPJ91 »

Ho ho...on parle des règles de sécurité électriques concernant l'utilisation d'un GE...pas de l'opportunité d'en utiliser un.


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

alaintrt
Participant Culan 5
Participant Culan 5
Messages : 3843
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 19:07
Région d'habitat :
Localisation : Essonne 91090
Contact :

Message par alaintrt »

Bonjour a tous!

Tout ça reste bien confus pour moi !!!
Pourrait on résumer ?

Que faut il faire quand on a un GE qui tourne sous le CC, raccordé à l'entrée 230V du CC ?

Que faut il faire quand le CC est raccordé au 220V par une rallonge venant d'un plot Aire de Service?

Dans ces deux cas distincts quelle différence fait on pour le CC et ses habitants ??

Merci de vos réponses


Alain


Cordialement Alain
_____________________
Intégral PILOTE G 710FG / GPS TOM TOM GO 740 Live
Ici -->IMAGES_CC

Le but, c'est le chemin. (Goethe)

Image

Avatar du membre
guychris83

Message par guychris83 »

Bonjour :D
Tout ça reste bien confus pour moi !!!
Pourrait on résumer ?
En fonction de l'installation, si le 220V est produit par:

- Un groupe extérieur.
Si celui-ci est en classe 1, Il doit être relié à une terre car il possède des parties métalliques pouvant être dangereuses.
Si celui-ci est en classe 2 une mise à la terre n'est pas nécessaire car il possède un double isolement qui protège les personnes.

-Un groupe embarqué.
En général il est difficilement accessible et protégé par un carénage sous le CC, et probablement reliés au châssis (à vérifier), à moins qu'il ne soient en classe 2.

- 220V d'une aire de service ou autre.
L'installation doit être conforme à la réglementation (prise de terre), et la rallonge aussi.



Avatar du membre
JPJ91
Très vieux routier
Très vieux routier
Messages : 7936
Enregistré le : mer. 1 mars 2006 13:40
Région d'habitat :
Localisation : Essonne
Contact :

Message par JPJ91 »

guychris83 a écrit : -Un groupe embarqué.
En général il est difficilement accessible et protégé par un carénage sous le CC, et probablement reliés au châssis (à vérifier), à moins qu'il ne soient en classe 2.
Je n'imagine même pas qu'un groupe embarqué puisse être autre chose qu'un "double isolement"...puisque par d"finition un Ccar n'est pas relié à la terre.


:jpj91:

Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux..


_______________________________________

Avatar du membre
guychris83

Message par guychris83 »

Bonjour :D
JPJ91 a écrit :
guychris83 a écrit : -Un groupe embarqué.
En général il est difficilement accessible et protégé par un carénage sous le CC, et probablement reliés au châssis (à vérifier), à moins qu'il ne soient en classe 2.
Je n'imagine même pas qu'un groupe embarqué puisse être autre chose qu'un "double isolement"...puisque par d"finition un Ccar n'est pas relié à la terre.
Bien que le camping car soit isolé de la terre, si ton groupe n'est pas à double isolement et s'il présente un défaut, tu peux très bien servir de conducteur entre ce groupe et la terre.
Les groupes de classe 1 donc avec prise de terre sont souvent montés sur silent bloc en caoutchouc et donc isolés de la terre, mais ils sont en classe 1 parce que les parties extérieures conductrices sont accessibles. La classe 2 caractérise un matériel dont l'enveloppe extérieur ne contient pas de partie conductrice, ou un enveloppe conductrice extérieure qui n'a aucun lien conducteur avec le reste de l'équipement.



Avatar du membre
frankia47
Vieux routier
Vieux routier
Messages : 4875
Enregistré le : dim. 1 avr. 2007 20:07
Région d'habitat :
Localisation : aquitaine ,Montayral

Message par frankia47 »

slt bjr,

tres bon rappel de consignes au niveau electrique,

mais tres important :l'aeration,les gazs brulés sont mortels,faut y penser,que ce soit en bateau,cc ou a la maison

il y a quelques années(3ou4 environ)des jeunes avaient installe leur GE dans une cave pour la fete de la musique,et il y a eu plusieurs morts si ma memoire est encore en bon etat,

un petit rappel,des fois que........

A+